Hej
Detta system har varit ihopkopplat o kört sedan november tidigare hade jag dockatt 2010-8 mot en gammal 3kombipanna i ca 1år
Som ni ser verkar mina värden helt åt skogen, övriga menyvärden är enl. instruktionsboken till vvm240 (MOS SE 0511-1 511046)
Ps efter o läst på ert forum om 2.1graders förskjutning innan start vid inst -7grader vid stopptemp på 2010-8 så ändrade jag igår till att den skall jobba ned till -10grader
Hur var din inställning och diff innan byte till VVM, Fungerade det med flöde etc?
Din diff meny 5,15 kan ej vara 0,1gr? felskrift...
Om jag läser av mina värde:
ute temp ............................-1,8g..........................0,3gr
förångn temp .....................-10,8.........................-8,7gr
suggastemp........................0,1............................+2,7gr
vätskelednt.........................33,2.........................32,2gr
hetgastemp.........................94,5.........................92,0gr
returtemp.............................31,2.........................30,7gr
diff temp...............................12,2.........................10,2gr
Du har rent för många starter förhållande till gångtid.
Genomsnitt max 2-3 / gång timme kan jag acceptera.
Jag har nästan samma antal starter som gång timmar låg som hög effekt.
Din kurva får du prova dig fram men litet hus bör det räcka med kurva 9.
VV start mellan 45-47 är bra och 50 gr VV stopp är ok.
9.1 Gradmin -80 är VP start föreslås.
9.2.1 kan du ändra till minus 600.
9.2.2 antal TS verkar ok.
Välj cirkpump läge nr 2 är mitt förslag.
Detta är mina kommentarer och ditt lilla hus skulle du haft min 2010. Vi kunde bytt för jag behöver en större Vp.
Min förbrukning över stiger en hel del min lilla 2010-6.
Är det något speciellt maila till min privata mail adress. janne2111@hotmail.com
MVH
Janne