Sanyo KRV123 Felkode S05
« skrivet: 06 november 2017, 13:16:25 »
Hei
Har en KRV123 med felkode S05.  Outdoor heat exchange sensor failure.
Hvor sitter den sensoren?  Hvilken verdi skal den ha?  Regner med at det er en NTC motstand.
VP starter noen ganger og kan fungere noen timer, for så å stoppe.
Den starter hvis solen har varmet utedel litt, men stopper på kvelden når det blir kaldere.

Geir

  • Gäst
Geir
SV: Sanyo KRV123 Felkode S05
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 18:18:37 »
Oppdatering..
Fant sensor.. Den målte jeg til 2 M, så den er tydeligvis defekt.
Satte en motstand på 18k midlertidig. Pumpen kjører nå som normalt, og varmer godt.
Skal la den gå til i morgen. Hvis den fortsatt kjører så er sannsynligvis feil funnet.