Författare Ämne: Temperatur VBF VBR sommartid?  (läst 5273 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Temperatur VBF VBR sommartid?
« skrivet: 25 juni 2017, 17:28:44 »
Ni som kör underhållsvärme i källaren eller golvvärme i badrum på sommaren, vad har ni för temperatur på värmesidan?

Velar över hur jag ska koppla in min golvvärme.
I serie efter radiatorkretsen eller parallellt med den.

Skulle vilja ha ~25 i yttemp på badrumsgolvet, och då behöver jag 27-28 på VBF.

Min källare håller 16 grader helt utan uppvärmning, så det är inte många grader jag behöver höja.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2017, 18:37:06 »
Jag har ingen värme alls inkopplad på sommaren.
Men som jag förstår det så ska VP ha en viss minsta volym att jobba mot, det beror alltså på hur mycket golvyta du vill värma. Liten yta: du behöver en volymtank. Stor yta: du klarar dig utan tank.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2017, 19:01:52 »
Absolut, visst är det så  tummenupp

Det har jag egentligen redan rett ut i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63404.0

Nibe 3-12 1255 kopplad mot en Nibe ukv-100 som arbetstank.

Om termostaterna får stänga entréplanet så har jag ~240 liter som vp'n får jobba med i källaren +  golvvärme badrum.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2017, 20:52:48 »
Du frågar efter VBf sommartid i t.ex badrummet.
Min golvärme i badrummet har samma framledningstemp som husets radiatorer.
Det är den utomhustemp jag har som bestämmer framledningstempen. Jag använder kurva 6 till min Nibe VP. Sommartid med +15 °C ute ska VBf vara 25 °C för att huset inkl badrum ska hålla 22 °C.
Detta är bara ett teoretiskt svar eftersom jag inte kör med sommarvärmning....
« Senast ändrad: 25 juni 2017, 21:02:59 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2017, 22:29:44 »
Ett bra svar  tummenupp

Det säger parallellt med radiatorkretsen för att få nån värme i golvet öht  tummenupp

Får testa å mata in 55C i slingan å se hur varmt golvet blir..  ::)
Behöver kanske en shunt för å hålla tempen nere vintertid..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2017, 08:10:02 »
Har du tvårörs system så måste du koppla parallellt, alla termostater till radiatorerna kommer ju troligen att vara stängda på sommaren, om du inte har radiatorer i källaren också.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5323
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2017, 10:17:32 »
Om du är rädd för hög temp på golvet , kanske en sådan här , ( ingen shuntautomatik eller annat )  men då blir det en liten pump att snurra runt i golvet och sitter efter ventilen på rödblå utgång ,retur från golv in på blå , röd varmt   , men tror det är idiotsäkert  , du kan ställa in en konstant temperatur ' används till cirkulerande VV , konstanttemp , kopplas som shuntkoppling
« Senast ändrad: 26 juni 2017, 10:19:04 av 25fOCUS »

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2017, 13:33:55 »
Har radiatorer i källaren också.
Kommer köra lite värme där under sommaren.

Känns som det finns två vägar att gå.
Antingen lite ventiler så jag kan välja parallell eller seriekoppling.
Eller extra CP och blandningsventil för att begränsa VBF vintertid.

Har skrivit lite om blandningsventil i tråden jag länkade till tidigare.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2017, 13:38:18 »
Bygger ett helt nytt system då jag konverterar från elvärme.  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5323
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2017, 14:35:41 »
Vet inte om det är en tankevurpa från dig , annars  ser det  bra ut  , men tror nog att du ska flytta GV pumpen till varma sidan efter blandningsventilen då det är bättre , den ska trycka ut vattnet och suga från VB fram då får du en riktig shuntfunktion för om den suger och trycker mot returen så får du inte vatten som du ska till GV från varmt , det blir lite av en kortslutning av flödet

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2017, 14:59:46 »
Ja så blir det sen, blev bara så här när jag paint'ade ihop det lite snabbt..  ::)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5323
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2017, 15:30:37 »
Ja så blir det sen, blev bara så här när jag paint'ade ihop det lite snabbt..  ::)
En liten grej till , du ska en VP  , om den kommer att reglera efter returtemp så kan det uppstå ett litet aber
när det kallare kommer från GV , blandas med radd , deltaT blir stort så VP vill gasa upp , om reglering går på fram så ger den rätt till radd och GV slickar i sig och reglerar med det värde som behövs utan att påverkas av retur
PS du sa in den andra länken , baypass och något om stryp med kulventil , en kulventil går sönder som stryp , teflontätning äts upp av strömningen på vattnet , finns bara 2 lägen på en sån öppet eller stängt  , klart håller ett tag men ändå ,  använd aldrig en kul som stryp , det vet varenda röris
« Senast ändrad: 26 juni 2017, 16:31:33 av 25fOCUS »

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2017, 16:42:34 »
Om jag minns rätt så ska det monteras en extern givare på framledning efter tanken som vp'n styrs av.  tummenupp dontknow
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5323
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2017, 16:44:16 »
Om jag minns rätt så ska det monteras en extern givare på framledning efter tanken som vp'n styrs av.  tummenupp dontknow
Gott   :) såg du om kulventilen inget bra  :(

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2017, 16:57:27 »
Ja jag såg det.  tummenupp
Har velat fram å tillbaka med hur golvvärmen ska kopplas..

Kulventilen skulle fungera som en strypning för att använda ett delflöde av radiatorreturen till golvvärmen.

Men sommartid blir det nog för låg temperatur Isf..
Och vintertid så kanske det blir för varmt med framledningen!?

Vill inte bygga ett onödigt krångligt system.
Har ganska överdimensionerade raddar så VBF kanske går bra att köra rätt in i golvvärmen också?   dontknow
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!