COP beror mycket på framledningstemp, ju högre temp ju sämre COP.Den ligger dock lågt och bra i diagrammet.
Det är ju bara när den går på minfrekvens som den ska starta/stoppa på gradminuter.Sen när värmebehovet blir större så borde den inte stoppa annat än för avfrostning och för detta spelar GM-värdet mindre roll.Jag vet ju inte var brytpunkten går för ditt system när den börjar reglera frekvens instället för med GM, men under detta värde så är det en on/off värmepump.Som sagt, COP påverkas mycket marginellt, jag skulle istället kolla på antal starter och se till att det håller sig på max 20/dygn när den går på minfrekvensen.