Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus har stängt av sig själv och står och blinkar on/off  (läst 2043 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

OlaGöök

  • Gäst
OlaGöök
IVT Greenline HT Plus har stängt av sig själv och står och blinkar on/off
« skrivet: 25 februari 2017, 09:46:56 »
Hej,
har under en period på fyra år upplevt detta ungefär en gång per år:
Kallt i huset och vid inspektion av pannan så står denna till synes avstängd. On/Off lampan står och blinkar.
Trycker jag igång pannan med On/off så går den snällt igång och fungerar till synes helt normalt.
Det är ju en sak när detta sker när man är hemma och kan upptäcka det, men efter en veckas vintersemester vill man ju inte komma hem och upptäcka en frusen radiatorslinga...
Nån som har varit med om detta?
Strömmen har inte gått under tiden som detta har skett...
Mvh,
/Ola

OlaGöök

  • Gäst
OlaGöök
SV: IVT Greenline HT Plus har stängt av sig själv och står och blinkar on/off
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2017, 10:10:55 »
Kollade om det fanns nåt loggat fel men listan var tom.
Vad kan få pannan att stänga av sig själv???

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4944
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad händer om du stänger av på huvudbrytaren  , vänta 30 sek slå till brytaren måste du starta om den då

OlaGöök

  • Gäst
OlaGöök
SV: IVT Greenline HT Plus har stängt av sig själv och står och blinkar on/off
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2017, 16:51:56 »
Hej,
nej strömavbrott (vilket blir i princip vad man simulerar genom att dra huvudbrytaren) tål den bra.
Den startar bara upp igen som den ska efter att strömmen kommer tillbaka.
Dessutom var det inget strömavbrott inatt så det är inte detta som är orsaken.
Men tack för förslaget.
/Ola

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4944
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har svårt att tänka mig vad det är , då den startar efter strömavbrott , den delen verkar funka , det måste vara något med kort eller liknande , har läst på forumet om kondingar som bråkar , ändrar värde med åren , det är nog inte svårt att byta dessa då ett flertal har gjort det , jag är inte säker på en sån lösning men talar om det ändå kanske någon annan vet här

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 798
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!