Författare Ämne: ändra huvudsäkringsinställning r24? Nibe split  (läst 365 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mangeman1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Nibe Split
ändra huvudsäkringsinställning r24? Nibe split
« skrivet: 19 januari 2017, 20:22:34 »
Hej!
har ändrat huvudsäkring från 16A till 20A.
det finns en ratt som heter r24. står inget någonstans om att det är huvudsäkring eller att det är vad du har säkrat av kabel till pannan.
antar att det är huvudsäkringen man ställer in på r24!

någon som har ett bra svar på detta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22118
  • Alien snowman.
SV: ändra huvudsäkringsinställning r24? Nibe split
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2017, 10:08:41 »
Stämmer, ratt R24 på AA22.
Du kan kolla i meny 8.3.1 att värdet är korrekt inställt.
Ska vara samma som huvudsäkringarna om strömkännarna är installerade.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------