Författare Ämne: Arbetstanksfunderingar.  (läst 17520 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #60 skrivet: 27 december 2016, 22:10:28 »
Det vanliga felet
För stor värmepump gentemot avspeglingsytor ,
 
Om en inverter övertemperer 10 g för 2 kW är det ett system fel och inte värmepumpen när den gör sin envelop
Det har jag skrivit . 

Vi kan ta en grej till som repris
Har du ett 55/45 system  dim 70-75% i effekt täckning 
Har du inga problem  . Dem går inte att misslyckas med
Om du hållet dig där
 
Hysteres  och höga deltan får vi på andra ställen
« Senast ändrad: 27 december 2016, 22:37:24 av COCACOLA »
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #61 skrivet: 27 december 2016, 23:50:16 »
Nu dyker  det upp en massa felaktigheter Rickard
Jag har aldrig ! Skrivit eller påstått att det bara finns ett sätt att koppla på ,
Vad får du det ifrån begripet jag inte dontknow

Däremot har jag skrivit att det finns fler sett en tillverkarens principskisser att koppla på ,, har du blandat ihop det?

Din brorsons anläggning
Det gick inte att få fram budskapet då du redan bestämt dig för vilken lösning som set skulle va ,

Inte vill hjälpa , ?
 Du vet Rickard  det har inte spelat någon roll vad vi vvsare skrivit
Man orkar inte träta om allt bara för att det inte överstämmer med ditt
Tyckande

Arbetstankar  och tex min ---tank
Som du beklagar att jag inte ställt upp och visat diskuterat
Om jag  väljer efter alla spaltmeter skrivna och inser att
Dem fakta jag presenterar är utanför den kunskapsnivå som krävs
För att förstå känns det helt meningslöst att fortsätta ,
Du tycker det är svårt att diskutera VVS med mig
Jag vet varför ,  är man inne på områden man inte förstår har man problem . Det är samma för mig när ni i trådar börjar skriva om data principer program moln och vete fan va allt heter   dontknow.
Skulle jag ge mig in i den diskussionen och med en övertygelse om att mitt
Tyckande är rätt ,,  då blir det problem .

Sen Rickard
Mitt raljerande  om KV värden avspeglingsytor mm är dem första grundläggande kunskaper du / alla behöver för att börja kunna förstå
Hur ett fungerande värmesystem ska byggas / dimensioneras
Så länge du/ alla ser det som blaj kommer ingen av er att förstå
Dem grunder som krävs ,

Du framställer det som att det bara finns ett rätt sätt att koppla på, som du föreslår.
Jag har aldrig hävdat att så är fallet, utan jag menar att man kan koppla på många olika sätt, och att det finns flera olika avvägningar som kan ligga till grund för på vilket sätt man väljer att koppla.
Man kan välja att tolka BBR strikt, och hävda att man måste ha termostater i alla rum.
Man kan tolka rekommendationerna om max flödeshastighet strikt och därför hävda att en tank behövs, men man kan även tolka BBR och rekommendationer om flöden med lite andra ögon.
När det gäller kopparrör har jag hittat allt från 1m/s som max rekommenderat flöde till 4 m/s.
över 2 m/s har jag hittat på rörtillverkarnas hemsidor.
Jag tolkar BBR som att det skall finnas reglermöjligheter i alla rum, men JAG tolkar reglerdatorn som fullt kapabel att reglera tempen i alla rum med all den ackuratess som kan behövas - jag tolkar inte skrivningen som att en TERMOSTAT behövs i varje rum.
Jag tycker att 15 000 kr extra på toppen av en redan "för dyr" installation riskerar göra att folk helt avstår från t.ex. bergvärme och istället sätter in en luftvärmepump med mindre besparing, kortare livslängd och mindre miljönytta - ett rätt tungt vägande skäl.

Minns när jag själv skulle investera, hade jag inte kunnat göra det själv till ett mycket lägre pris än vad branschen erbjöd mig så hade det aldrig blivit av, då hade jag satsat på poolvärmepump för poolen och luftvärmepump till huset, det skulle ha inneburit minst 100 000 kWh energi bortkastad under de år jag haft värmepump.
Min värmepump har idag gått över 49 000 timmar och producerat över 392000 kWh, med en besparing på minst 261 000 kWh.
Visst, det hade kunnat vara några tusen kwh mer besparing med en tank, men inte om jag struntat i investeringen på grund av ett för högt pris på investeringen?

När det gäller brorsonens anläggning så hade jag väl inte bestämt mig, jag startade ju tråden för att få input från er andra, och en anläggning som kunde bli en referensanläggning för den lösning som till sist blev den bestämda.
Har läst igenom alla inlägg i den tråden nu och kan sammanfatta som följer:
I början var jag för on/off direkt mot systemet, utan termostater, sedan fick jag synpunkter av flera personer och ändrade upplägg, av dig cocacola lyftes iden på inverter, och just det är nu det hetaste alternativet.
Att påstå att jag redan hade bestämt mig är inte bara fel, det är rent förtal.
Att du erbjöd dig komma ut på plats var mycket vänligt, men som du kanske vet så fanns ju bara en markbit som var avtäckt vid tillfället.
Först nu har de börjat sätta upp husstommen.
Nu har jag inte talat med brorsonen om detta på länge, men som jag fattat så ligger inverter närmast till hands, och termostater på alla slingor.
Huruvida det blir bypass eller tank spelar nog väldigt liten roll men har han plats och råd med en liten arbetstank så är det säkert ingen nackdel under den tid på året när värmepumpen går on/off.

En annan sak jag noterar är att i princip inga av mina frågor som rör VVS har besvarats av dig eller Oraklet på annat sätt än med hånfulla kommentarer om att brorsonen minsann kan det om han är utbildad, eller att jag "som är så duktig" måste kunna det utan att fråga.
Läser man tråden så inser man att den hjälp ni erbjuder är väldigt svår att hitta, även om jag försökt hålla en öppen och saklig nivå på diskussionen.

När jag så här i efterhand läser tråden så har tyvärr det där med vedeldningen förstört mycket av stämningen i tråden, och det var egentligen totalt onödigt, då den hela tiden har varit ett absolut krav från deras sida, alltså inget som jag borde ha malt på om.
För det ber jag om ursäkt.

Jag har inte fått något svar på varför tillverkarna rekommenderar flöden som är mycket högre än "branschstandard".
Det finns ett antal fler frågor jag inte fått svar på.
Kanske är det ingen som säkert vet, men är det då så farligt att skriva det?

Nu är ju det där historia, då allt som skulle gjutas in redan är på plats, jag vet inte vilka dimensioner han valde, men det sista han sa var att han skulle köra koppar fram till fördelarna.
Vet inte vilken värmepump han skall köpa heller, men jag tycker att Daikin passar bäst om man ser till lagom max uteffekt och att den har en låg lägsta uteffekt, dessutom bra pris.
Nibe 12 kW eller CTC Gsi skulle också funka bra.
Du som gått kursen på Thermia, skulle deras inverter M kunna fungera utan att envelope spökar till det hela i detta lågtempsystem, eller kommer den att tvingas upp till växel tre med jämna mellanrum även i ett lågtempererat golvvärmesystem?
« Senast ändrad: 27 december 2016, 23:57:18 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #62 skrivet: 28 december 2016, 00:16:25 »
Inte besvarde skriver du ?
Det är samma frågor sen 2009 du ställer
Samma diskussion
Varje gång   !  Jag försökt skriver du bort det
Till slut Rickard orkar man inte .
Du har fått svar på allt tidigare och förkastat det som
Dinna utryck  hittepå. Prova teser mm otrevliga utryck
Du har fått beskrivning på hur man gör för en inreglering av rad istället
För redneck metoden . Kommer jag ihåg rätt blev det samma träta
Där tyvärr ,
Då slutar man engagera sig

Ta din brorsons anläggning
Sluta också konstigt nog i en träta då jag helt plötsligt skulle kunna läsa
Mellan raderna på dina inlägg
Jag önskar Honom lycka till och att han väljer den anläggning han! Vill ha
Inte va någon tycker
 
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #63 skrivet: 28 december 2016, 00:21:24 »
Det där med att läsa mellan raderna var 100% en missuppfattning från din sida, du kan inte lägga ansvaret över den trätan på mig.
Vattenmantlad tank hade aldrig varit på tal från mig eller brorsonen, det enda jag gjort var en kalkyl på vad det skulle kosta efter att du föreslog det, och det var flera sidor bakåt i tråden, i senare inlägg och i de senaste kalkylerna jag presenterat fanns den inte med i diskussionerna.
Och det enda jag skrev var att du måste ha missat att läsa de senaste inläggen om du trodde att den var med i diskussionerna...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #64 skrivet: 28 december 2016, 00:24:56 »
Och ja, inte en enda gång sedan 2009 har någon kunnat ge ett svar på varför 100 Pa ses som maxflöde, trots att tillverkarna skriver att man kan köra högre flöde än så.
Är det bara gammal red neck praxis, eller vill tillverkarna att man skall köra så högt flöde att rören och slangarna måste bytas p.g.a. slitage?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #65 skrivet: 28 december 2016, 00:42:17 »
Jo då det har du fått svar på
Hur vad och varför
Flertalet gånger beskrev jag det i dem gamla inläggen
Du har läst men inte tagit åt dig av skriften
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #66 skrivet: 28 december 2016, 00:49:47 »
Kan du länka till ett enda av de svaren?
(Jag kan inte hitta något i alla fall)
Jag förstår självklart att det är skonsammare för rör och slangar med lägre flöde, och att det sparar drivenergi, men jag har aldrig fått något svar på varför det är så stor skillnad på praxis och vad tillverkarna anger.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #67 skrivet: 28 december 2016, 06:54:13 »

Men för att återansluta till kärnämnet, läs gärna guiden om bypass, arbetstank och volymtank.
Där har ni min syn på saken, och jag vill även fortsatt ha konstruktiva synpunkter/kritik på den guiden så att den kan bli än bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #68 skrivet: 28 december 2016, 10:14:30 »
Hög hysteres är ju en av de saker som händer om man har för hög kurva och strypande ventiler, så jag vidhåller att just termostater i kombination med dålig kompetens bland projektörer, installatörer och anläggningsägare ligger bakom många av de tidiga haverier vi ser.
Vissa av dem skulle absolut ha kunnat undvikas om man kopplat in en tank, men grundproblemen skulle vara desamma om samma människor kopplade in tanken, dåligt injusterat system, för hög kurva och strypande termostater.
Tanken skulle dock i viss mån motverka de skador som detta medför, så där har tanken absolut ett berättigande, men det är ju helt fel att åtgärda den typen av brister med en tank då man kan åtgärda 90% av problemen med en korrekt grundjustering av systemet.

När det gäller mina råd om att öka värdet på gradminuterna för att få färre starter så har jag för flera år sedan tagit till mig av er kritik och sänkt till en lägre nivå, som ger lite fler start/stopp men mindre översvängningar på tempen.
Men det har tydligen gått cocacola helt förbi?  dontknow
Jag vidhåller att även en värmepump som går direkt mot systemet med 100% effekttäckning (som t.ex. min) kan ha helt OK driftförhålladen, och få en lång livslängd även utan tank.
Men visst, det kräver att systemet är injusterat och gärna dimensionerat med just värmepumpsdrift i åtanke.
Värmepumpar som går med default inställningar -60 gradminuter i system med liten volym kommer inte alls att få speciellt hög hysteres, däremot många start/stopp - onödigt många.
Går de med stor hysteres så beror det på strypande termostater.
Arbetstanken kan bidra till en bättre drift, men det ekonomiska utfallet blir inte lika stort som vissa av er vill påskina, det har jag bevisat i mina beräkningar och kalkyler.
Ingen har kunnat bevisa motsatsen.

Och det är här jag menar att du försöker dribbla bort läsarna, när du inte kan/vill/orkar visa på beräkningar eller kalkyler som stödjer ditt resonemang runt arbetstankens fantastiska effekter så drar du upp avspeglingsytor, kV-värden underkylning och överhettning bara för att blanda bort korten.
Du använder ord, uttryck och termer som i och för sig är viktiga, men du använder ju inte dessa värden för att i någon form av kalkyl eller redovisning visa på vad ditt sätt att tänka/räkna/bygga på skulle göra för skillnad.
Jag är helt övertygad om att det beror på att de stora fördelar som du lyfter fram inte finns, utom i vissa fall (vilket jag naturligtvis förstår och håller med om) och då blir det bara ett sätt för dig att försöka undergräva mitt förtroende genom att blanda bort korten och vädja till att folk skall lita på dig som yrkesman, även om du inte kan prestera några som helst bevis för dina påståenden.

Att forumet har ansvar för ett stort antal dåliga installationer för stå för dig, jag är helt övertygad om att forumet har ansvar för många många fler bra installationer, men framförallt ett enormt stort antal installationer som är dåligt utförda och dåligt injusterade av fackmän som inte vet vad de sysslar med.
Just där finns ju forumets största styrka, att med enkla medel få väldigt dåligt fungerande anläggningar att gå mycket bättre.
Sen kan man alltid pumpa in några tiotusen kronor för att på marginalen få dem att fungera än bättre, men sånt kan ju vi i forumet inte styra över - de besluten fattar ju anläggningsägarna själva.
Jag skall tillägga att kompetensen bland installatörer har blivit bättre under de 14 år jag drivit forumet, dels för att kunskapen funnits längre tid, en större erfarenhet har hunnit byggas upp, men även för att detta forum har funnits och hjälp till att ge stöd till de som skall investera i värmepump, eller har fått en anläggning som inte fungerar bra.
Det går inte längre för en installatör säga "den skall göra sådär" utan att bli ifrågasatt när värmepumpen startar och stoppar var 10:e minut.

När det kommer till stressade flöden så väntar jag fortfarande efter 14 år på att det skall börja komma rapporter om skador som dessa stressade flöden medför, men jag väntar ännu utan några som helst tecken på att det kommit än så länge.

Skulle vara intressant att veta vad som var orsaken till 15 graders hysteres, om du med det menar att framledningen låg 15 grader över bör innan värmepumpen stannade?
Det är ju t.o.m värre än de 10 graders hysteres som Thermia lyckats få till på sin inverter M.  ;)
Anser du att strypande termostater ofta är ett problem jag tycker det är väldigt sällan det förkommer såna problem både på forumet och privat de flesta även de ointresserade vet att man inte kan ha termostater till vp men dom vet inte varför det är bara nått dom hört. Har mycket svårt att tro att höga flöden ska slita ut ledningarna men däremot vet jag att det ger brus från radiatorkopplen vilket nog är ganska vanligt och det löser man enklast genom att sänka cp ett snäpp och vad händer då jo bruset minskar delta ökar problemet löst. Självklart får inte en vp med default inställning och många starter hög hysteres men om man samtidigt vill hamna på lite mera rimliga nivåer av antalet starter så kommer hysteresen stiga men 15 grader når den inte upp till om vp går med default inställning för tex Nibe bryter vid 10 grader oavsett termostater eller inte och liknade värden har de flesta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #69 skrivet: 28 december 2016, 12:56:31 »
Kan du länka till ett enda av de svaren?
(Jag kan inte hitta något i alla fall)
Jag förstår självklart att det är skonsammare för rör och slangar med lägre flöde, och att det sparar drivenergi, men jag har aldrig fått något svar på varför det är så stor skillnad på praxis och vad tillverkarna anger.

Tyvärr inte
Dem svaren låg i dryga 2500 inlägg
Men du har läst dem
Vi har haft diskussionen
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #70 skrivet: 28 december 2016, 14:49:23 »
CC har svarat på samtliga frågor som du någonsin ställt, om och om igen, men du har en fantastisk förmåga att "glömma bort" svaren om du ens bemödar dig att läsa dom och senare beskylla honom för att han inte gett dig några svar..
det är en enastående taktik då du vet att det nästan är omöjligt att senare hitta och sortera bland inläggen när lite tid förflutit.

Du hittar ju så fantastiskt mycket info som bevisar dina teser så du kan givetvis hitta den info som motbevisar dom om du googlar lite, börja med tex Lundagrossistens utbildningskompendium som är gratis nedladdningsbar på nätet.

JAG kommer inte att sitta att leta fram information till dig då du ändå sablar ner argumenten direkt, den tiden är förbi när jag försöker bevisa något för dig, det är ändå omöjligt.

Då du officiellt deklarerat att bygglagar inte behöver följas så finns det heller ingen anledning för oss som försöker jobba seriöst med detta att kommentera eller hjälpa till med systemlösningar, effektberäkningar eller produktinformation.
Forumet är och kommer att förbli ett "klipp och klistra" forum för hemmapulare då seriösa svar från braschfolk ifrågasätts med en galnings envishet.

Du har din åsikt klar för dig och anser att alla andra ska tycka som du, vill någon montera in kamin så blir han i det närmaste idiotförklarad därför att DU inte ser värdet med det och du gör genast en beräkning med hur mycket det kostar och vilken liten förtjänst man gör osv osv. "sälj veden istället", "du får en pay-off tid på 150 år"  utan en tanke på att det finns andra värden här i livet än pengar.
Vill man göra en investering för att kunna myselda och vill kunna använda spillvärmen på ett vettigt sätt så kan man väl få fråga om det utan en moralkaka från dig?

Din redogörelse för hur människors beteendemönster om de har tank installerad ( uppenbart trögtänkta och oförmögna att ta till sig kunskap)  gentemot människor som kör med värmepumpen direktkopplad ( virila, fina människor med nästan omänsklig förmåga att justera in sin anläggning till perfektion) var väldigt underhållande. din svada blev synad och sönderplockad av R2 som dock inte fick något riktigt svar ( jag vet att du "svarade" med en lång harang, men du blev ändå svaret skyldig)

Tank, jag har så otroligt svårt att förstå hur du i inlägg efter inlägg talar emot någonting som du vet (och ibland också erkänner) i de allra flesta fallen gör anläggningen bättre och mindre sårbar.
Att anläggningar med tank slentrianmässigt skulle köras med för hög kurva är en slutsats som du tagit ur luften för att bevisa din tes.
Har du några exempel från verkligheten, jag har INTE stött på det iaf.
 Hur var det nu igen? hade du sett någon anläggning med tank i verkligheten?  dontknow

Ungefär lika sant som din skrämselpropaganda om "elpannesyndromet" som var en "sanning" på forumet när jag gick med.

Rickard, ett liten stänk av ödmjukhet från din sida skulle inte skada, det kanske till och med skulle göra detta forum bra igen.

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #71 skrivet: 28 december 2016, 15:25:59 »
Anser du att strypande termostater ofta är ett problem jag tycker det är väldigt sällan det förkommer såna problem både på forumet och privat de flesta även de ointresserade vet att man inte kan ha termostater till vp men dom vet inte varför det är bara nått dom hört. Har mycket svårt att tro att höga flöden ska slita ut ledningarna men däremot vet jag att det ger brus från radiatorkopplen vilket nog är ganska vanligt och det löser man enklast genom att sänka cp ett snäpp och vad händer då jo bruset minskar delta ökar problemet löst. Självklart får inte en vp med default inställning och många starter hög hysteres men om man samtidigt vill hamna på lite mera rimliga nivåer av antalet starter så kommer hysteresen stiga men 15 grader når den inte upp till om vp går med default inställning för tex Nibe bryter vid 10 grader oavsett termostater eller inte och liknade värden har de flesta.

MIN erfarenhet är att de som kör med 100% termostater sällan upplever sig ha några problem - allt fungerar ju.  dontknow
Sen har ju t.ex. Nibe som troligen säljer flest värmepumpar nu klart och tydligt angett att man skall öppna alla termostater för att kunna göra en skaplig grundinställning av reglerdatorn.
Detta forum har säkerligen också hjälpt till att minska antalet anläggningar som kör med helt fel inställningar i styren p.g.a. strypande termostater.
För 10 år sedan var det ju mer eller mindre standard att värmepumparna gick med default inställningar när folk började fråga om sina problem här i forumet - det har blivit bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #72 skrivet: 28 december 2016, 15:27:57 »
Tyvärr inte
Dem svaren låg i dryga 2500 inlägg
Men du har läst dem
Vi har haft diskussionen

Hur skulle detta forum fungera om alla agerade som du och bara skrev att det där har jag svarat på tidigare?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #73 skrivet: 28 december 2016, 16:42:22 »
CC har svarat på samtliga frågor som du någonsin ställt, om och om igen, men du har en fantastisk förmåga att "glömma bort" svaren om du ens bemödar dig att läsa dom och senare beskylla honom för att han inte gett dig några svar..
det är en enastående taktik då du vet att det nästan är omöjligt att senare hitta och sortera bland inläggen när lite tid förflutit.

Du hittar ju så fantastiskt mycket info som bevisar dina teser så du kan givetvis hitta den info som motbevisar dom om du googlar lite, börja med tex Lundagrossistens utbildningskompendium som är gratis nedladdningsbar på nätet.

JAG kommer inte att sitta att leta fram information till dig då du ändå sablar ner argumenten direkt, den tiden är förbi när jag försöker bevisa något för dig, det är ändå omöjligt.

Då du officiellt deklarerat att bygglagar inte behöver följas så finns det heller ingen anledning för oss som försöker jobba seriöst med detta att kommentera eller hjälpa till med systemlösningar, effektberäkningar eller produktinformation.
Forumet är och kommer att förbli ett "klipp och klistra" forum för hemmapulare då seriösa svar från braschfolk ifrågasätts med en galnings envishet.

Du har din åsikt klar för dig och anser att alla andra ska tycka som du, vill någon montera in kamin så blir han i det närmaste idiotförklarad därför att DU inte ser värdet med det och du gör genast en beräkning med hur mycket det kostar och vilken liten förtjänst man gör osv osv. "sälj veden istället", "du får en pay-off tid på 150 år"  utan en tanke på att det finns andra värden här i livet än pengar.
Vill man göra en investering för att kunna myselda och vill kunna använda spillvärmen på ett vettigt sätt så kan man väl få fråga om det utan en moralkaka från dig?

Din redogörelse för hur människors beteendemönster om de har tank installerad ( uppenbart trögtänkta och oförmögna att ta till sig kunskap)  gentemot människor som kör med värmepumpen direktkopplad ( virila, fina människor med nästan omänsklig förmåga att justera in sin anläggning till perfektion) var väldigt underhållande. din svada blev synad och sönderplockad av R2 som dock inte fick något riktigt svar ( jag vet att du "svarade" med en lång harang, men du blev ändå svaret skyldig)

Tank, jag har så otroligt svårt att förstå hur du i inlägg efter inlägg talar emot någonting som du vet (och ibland också erkänner) i de allra flesta fallen gör anläggningen bättre och mindre sårbar.
Att anläggningar med tank slentrianmässigt skulle köras med för hög kurva är en slutsats som du tagit ur luften för att bevisa din tes.
Har du några exempel från verkligheten, jag har INTE stött på det iaf.
 Hur var det nu igen? hade du sett någon anläggning med tank i verkligheten?  dontknow

Ungefär lika sant som din skrämselpropaganda om "elpannesyndromet" som var en "sanning" på forumet när jag gick med.

Rickard, ett liten stänk av ödmjukhet från din sida skulle inte skada, det kanske till och med skulle göra detta forum bra igen.

När det gäller bygglagarna så anser jag att styrdatorn i kombination med en centralt placerad rumsgivare ger en temperaturreglering på rumsnivå då ett sänkt börvärde påverkar temperaturen i varje enskilt rum.
Till skillnad mot förr då man fick vrida på slottsventilen.

Jag får väl be om ursäkt för mitt dåliga minne, men än en gång så frågar jag mig hur debatten i detta forum skulle se ut om alla svarade på frågor på samma sätt som t.ex. cocacola gör.
Om jag, Smurfen, Carl N, Purjo_ och många andra som svarar på tiotals återkommande frågor varje dag istället skulle svara - det där har vi redan svarat på hundratals gång - sök i forumet.
Hur skulle det se ut.  dontknow

Jag är absolut mer ödmjuk än vad Oraklet, cocacola och du är.
Av någon outgrundlig anledning så verkar ingen av er ta till sig vad jag framför i min guide över bypass och tankar, där det klart framgår att arbetstanken har fördelar.
Ni påstår att jag motarbetar er vilja att installera arbetstank, trots att jag i min guide de facto stödjer iden med tank som en bra lösning om man får in den i budeten, och anser sig ha plats för den.
Men precis som cocacola också skriver så behövs den inte i alla anläggningar.

Att R2 plockade sönder min "svada" håller jag inte med om, däremot verkar inte heller han vilja läsa och begrunda det jag skriver om VARFÖR det finns inbyggda risker med termostater och tank, alltså riskerna att man kör med onödigt hög kurva och reglerande (inte bara maxbegränsande) termostater utan att någonsin få några signaler om att grundinställningarna inte är optimala.
Visst, jag skulle kunna bortse helt från att tank och termostater möjliggör anläggningar som går "problemfritt" men utan att utnyttja sin fulla potential - för att slippa alla dessa påhopp på min person och mitt sätt att uppträda, men jag tycker att det är lika kul varje gång jag kan hjälpa någon att få 10-20-30% bättre SCOP bara med några enkla råd:
Öppna alla termostater, justera in kurva och förskjutning så att du har bra temp i huset oavsett utetemp, aktivera sedan eventuellt några termostater i rum där det behövs.
Den frasen har förmodligen sparat miljontals kronor för Svenska värmepumpsägare genom åren.

Elpannesyndromet var väldigt vanligt på den tiden kunskapen om värmepumpar var sämre, och max framledningstemp på maskinerna var 55 grader, de problemen har mer eller mindre försvunnit när det gäller mark och bergvärmepumpar, men finns kvar när det gäller luft/vatten-värmepumpar i viss mån, även om det även i den nischen kommer värmepumpar som blir allt mer kompetenta att klara låg utetemp och hög framledningstemp - låt vara med dålig COP.
Men visst, hacka gärna på mig för att jag detekterade och varnade för detta då problemen fanns, även om det där ligger snart 10 år bakåt i tiden, finns det inte mer nyliga saker att klaga på så är jag OK med det.
Varje vinter, när det blir riktigt kallt kommer det dock in personer i forumet som drabbats av elpannesyndromet, så helt har det inte försvunnit, däremot är det ju rätt många år sedan vi hade riktigt kallt ute.
Här i Piteå har vi t.ex. bara haft några timmar med temp under -30°C de senaste 4 åren.
Temperaturer ned till -40 grader var mycket mer vanligt för 10 år sedan...

Att ställa upp kurvan om man känner sig frusen, eller det ÄR kallt i huset av någon anledning innebär inte att  man är "uppenbart trögtänkta och oförmögna att ta till sig kunskap" som du framställer det, jag menar att det dels är korrekt (man skall ju inte frysa) och att folk, som jag ofta söker enkla lösningar.
I fallet med denna beskrivning så menar jag att folk fryser, öppnar termostaterna (som bara är maxbegränsande om justeringen gjorts korrekt) och då händer ju som regel ingenting om det t.ex. är hård vind eller en längre tids vädring som orsakat det kalla huset/rummet.
OK, nu har de öppnat termostaterna, men inget händer.
Man söker då svaren på vad man skall göra i manualen, och där framgår att man skall höja förskjutningen eller kurvan för att få varmare - anläggningsägaren gör helt rätt och höjer förskjutningen eller kurvan, men väldigt lite händer (en liten höjning av förskjutning eller kurva tar timmar eller större delen av ett dygn på sig för att slå igenom i huset.
Dagen efter, när vädret ändrats, eller när ändringen slagit igenom tack vare den tid som förflutit, då har man för varmt.
Och då är min uppfattning att minst lika många kommer att vrida ned termostaterna till det värde de hade innan "de kände sig frusna" som det finns anläggningägare som ställer tillbaks förskjutningen eller kurvan. Väldigt få skulle ställa tillbaks både termostater och kurva. Sådana är vi människor - det är i alla fall min bild, och det innebär INTE att jag tycker folk är uppenbart trögtänkta och oförmögna att ta till sig kunskap, det är ett rätt logiskt handlande att inte återställa alla värden till ett läge som man ett dygn tidigare tyckte gav för låg temp i huset.  dontknow

Kör man termostatlöst så kommer man att tvingas ställa tillbaks förskjutningen för att få tillbaka den temp man ville ha, man KAN helt enkelt inte misslyckas med grundinställningarna då det alternativet inte finns.
FÖR maximal COP är alltså termostatlös drift ett säkrare sätt att agera.
Att alla som kör med tank ligger alldeles för högt har jag aldrig påstått, det enda jag påstår är att riskerna för att så sker är mångfalt högre i ett system med 100% termostater i drift.
Man behöver verkligen inte vara "virila, fina människor med nästan omänsklig förmåga att justera in sin anläggning till perfektion" för att lyckas med grundinställningarna i ett system utan termostater, tvärt om - det gör det mer eller mindre omöjligt att misslyckas och måste därför anses vara "värmepump for dummies - regel 1A = Kör aldrig med 100% termostater i drift.

Jag vill dessutom tillägga att min eventuella glömska, och att jag från tid till annan kanske inte svarar på vartenda påstående inte alls är unikt.

Ni bortser t.ex. totalt från mina upprepade försök att förklara varför maxbegränsande termostater har så enormt liten effekt i en värmepumpsanläggning, trots att jag upprepade gånger redovisat mina beräkningar på detta.
Vissa är helt blinda för rena fakta, men jag hoppas i alla fall att de flesta som läser också förstår att värdet av strypande termostater i alla rum är försvinnande liten när det kommer till att spara energi.
För att förtydliga detta skall jag än en gång göra en beräkning och så får vi se om någon bemödar sig att läsa och kommentera, jag tvivlar.

I vårt hus, och många andra så är den enskilt största anledningen till övertemperatur solinstrålning.
Annan typ av övertemperatur kan som regel hanteras av den centralt placerade rumsgivaren, men just solinstrålning ger så pass hög effekt i vissa enskilda rum att det inte kompenseras av rumsgivaren och värmepumpens reglerdator.
Här finns alltså en möjlighet för maxbegränsande termostater att göra verklig nytta.

De dagar som är flest och mest aktuella när det gäller detta är soliga vårdagar när utetempen kanske ligger runt 0 grader, men solen ger kanske 500 W/m2 fönster som den skiner igenom.

En sådan dag går min värmepump typiskt runt 1 timme under den tid som solen värmer (mellan klockan 10 på förmiddan och 3 på eftermiddan) (5 starter av kompressorn med ca 12 minuters drifttid varje gång).
Under dessa 5 timmar genererar min värmepump 8 kW värme fördelat på 175 m2 eller 45 W/m2.
Vårt vardagsrum är 25 m2 stort och utsatt för kraftig solinstrålning genom de ca 5 m2 fönster vi har i det rummet.
Det ger en solinstrålningseffekt momentant på ca 2,5 kW om soleffekten är 500 W/m2.
Solen tillför 2,5 kW till det rummet men i viss mån till huset i stort.
2,5 kWh i 5 timmar ger 12,5 kWh tillförd soleffekt till rummet.
Värmepumpen tillför under samma period 45W/m2 X 25m2 vilket under 5 timmar ger totalt 1.125 kWh som är den potentiella besparingen i det rummet.
Med ett elpris på 69 öre ger det en besparing på 77 öre.

När det gäller den påstådda komfortförbättringen så har vi alltså 12,5 kWh värme som tillförs rummet via solen under 5 timmar (2,5 kW/h) och vi tar bort 1.125 kWh värmepumpsvärme under samma period.
Vi borde kunna vara eniga att man på rumstemperaturen inte borde kunna märka någon nämnvärd skillnad för att vi plockar bort 9% av de effekt som tillförs rummet under dessa 5 timmar, men för att vara ödmjuk kan man väl ändå säga att det kan ge en övertemp som är kanske 0.7 grader lägre om övertemperaturen som solen orsakar är ca 8 grader (som det brukar vara hos oss).

För mig är både 79 öre och 0.7 grader svalare rätt obetydligt, men det är ABSOLUT en fördel för termostaten.
Om vi antar att vi har liknande förutsättningar i ca 100 dagar/år under uppvärmningssäsongen (tror det är avsevärt många färre, men jag "ger er" det i alla fall) så blir besparingen totalt sett 79 kr/år.

Har man 50 m2 av huset som påverkas sååå kraftigt av solinstrålning så ger det en besparing på ca 158 kr/år.

Har man 100 m2 av huset som påverkas så kraftigt av solen så ger det en årlig besparing på ca 316 kr/år.

Visst, termostaterna sparar pengar, och ger på marginalen lite bättre komfort.

Nu får vi inte glömma att detta är bruttoenergi, med COP 3 blir siffrorna:
26, 52 eller 105 kr/år.
Vid COP 5
16, 32 eller 63 kr/år.

Lika intressant är att fundera på hur mycket man sparar på att ha en centralt placerad rumsgivare som sänker börvärdet när dessa soliga dagar påverkar.
Thermia t.ex. skickar ju inte med rumsgivare med sina värmepumpar (har i alla fall inte gjort det förr)
Vi tänker oss nu att vi struntar helt i termostater och istället förlitar oss på rumsgivaren som får kompensera för övertemperaturen.
Med givaren strategiskt placerad så kommer den att delvis påverkas av solinstrålningen, låt oss anta att det blir 1 grad varmare där rumsgivaren sitter, kanske t.o.m i resten av huset, p.g.a. solinstrålningen i vissa rum. (mer troligt 2-3 grader för varmt, men ok...)
Då kommer rumsgivaren om faktorn är satt på 3, att dra ned börvärdet med 3 grader.
3 grader lägre temp sparar ca 15% energi enligt vedertagen praxis.
15% av 8 kW (som värmepumpen tillför under dessa 5 timmar) ger en besparing brutto på 1.2 kW.
Alltså en större besparing än vad termostaterna i detta fall ger.

En kombination av centralt placerad rumsgivare och termostater ger än ännu större besparing, men vi talar trots allt om en nettoeffekt för termostater på totalt kanske 100 - 200 kr/år för den elenergi som vi sparar.

Om vi tack vare korrekt justerade grundflöden och reglerparametrar kan köra ut i snitt 2-3 grader lägre temp på vattnet så kan vi istället spara (om värmepumpen förbrukar 6000 kWh/år) ca 360-540 kWh, eller 285 - 427 kr/år vid ett elpris på 69 öre/kWh.

I min värld är det alltså viktigare att kurva och parallellförskjutning är korrekt, än att alla rum i ett hus skall ha en termostat aktiv.

En arbetstank kan i vissa hus ge en lika stor förbättring (ca 3°C lägre framledning i snitt) som en optimal kurva/förskjutning, så allra bäst är naturligtvis både arbetstank (där det passar) centralt placerad rumsgivare och termostater i drift i kombination med en perfekt justerad kurva och förskjutning.

En arbetstank är bra, och med allt bra injusterat så ger den en besparing på någon hundring/år, men den är inte ett absolut krav för att få en väl fungerande anläggning som ger närapå maximal besparing och lång livslängd.
I vissa hus behövs det tank, och om anläggningsägaren vill ha 100% termostater så anser jag att man skall ha arbetstank.
« Senast ändrad: 28 december 2016, 16:58:04 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Arbetstanksfunderingar.
« Svar #74 skrivet: 28 december 2016, 18:12:17 »
Kommer med ett litet exempel från verkligheten. Jag och min syster jämförde vårt värmesystem idag. Vi har båda 8kw thermia (jag har optimum), hon har ett tvåvåningshus på totalt ca 180m2 boyta, så det är lite mindre än mitt hus+garage. Hon har klinker i badrum och parkett i övrigt, jag har matta. Hon har termostater, jag har inte. Rumstemperaturen är ganska lika, men klinkergolvet känns som det skall vara = varmt (betydligt varmare än mitt klinkergolv som jag endast har i tekniska utrymmet).

Siffrorna är från då pumpen börjar vara klar med en värmekörning från -150 i integral. idag är det -5 ute. Ingen rumsgivare aktiverat.

Min syster

Framledning i vila 27

Framledning 38(32)
Retur 32 (40)
Brine in 3
Brine ut 0

Mitt
Framledning i vila 22

Framledning 30(27)
Retur 24(40)
Brine in 2
Brine ut -1


Med detta underlag är det nu termostaterna som "ställer till det" då hon har +6 över bör och jag har +3? Borde hon ha någon form av tank? arbetstank eller volymförstorare? Eller är det bara att köra?
Hos henne är det proffs som ställt in allt, här är det jag.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!