Hej har en FH35 som tidigare har värmt upp huset problemfritt,
sedan förra vintern så har den varit helt avstängd (via fjärr) och nu i veckan när det va -2 grader ute försökte vi dra igång den men får följande fel
fläkten ute låter och inomhusdelen så lyser ON dioden , inomhusdelen låter lite och lamellerna går upp och ner till och från , efter att den har varit i drift i ca 30 min( utan att det egentligen har kommit någon varmluft ur inomhusdelen så slutar det med att säkringen går. säkringen som går är på 10A och jag inser att denna borde nog vara på 16A , kan det vara så att den kräver mer än 10A när kompressorn ska gå igång och att då orkar inte min 10A säkring med det, ska säkra upp till 16A och se ifall det blir någon skillnad
men tacksam för synpunkter eller möjliga orsaker
mvh Kostas