0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du kommer ju att öka det totala flödet, så om du inte har mer krut i cirkpumpen (vilken hastighet går den på?) så kommer du att tappa flöde i det gamla systemet.en eller tvårörs spelar ingen roll.Grövre rör fram till förgreningen gör att du kanske klarar dig med samma pump.Vilken dimension är det nu ut från pannan, och vad är "Pannan", en värmepump, vedpanna eller?
Tre radiatorer på övervåningen låter lite Här har jag två längsgående ett-rörsslingor med 3-4 radiatorer på varje till övervåningen. Totalt fyra ett-rörsslingor i huset med instrypningsventiler på samtliga returer. Dessa justeras så returtemperaturen blir ungefär lika på alla slingor. 22 CU-stam ut från värmepumpen mindre än 1,5 m innan avgreningen till de olika slingorna med 15mm CU-rör. Lite att räkna på radiatorstorlekarna men ganska enkelt ändå. Skulle inte något liknande bli enklare för dig att göra istället?
Om det bara är 3 radiatorer på övervåningen skulle jag dragit 1 rörssystem, ser ingen vinning till att dra ett 2 rörssystem då eftersom merparten av ditt system ändå är ett 1 rörssystem.Om ditt 1 rörssystem fungerar bra idag så skulle nog jag dra liknande rör till övervåningen, då får du ju liknande flöde på hela ditt system om nu slingorna och effektuttaget är likvärdigt. Med görvre ledningar kan du dock strypa in det om du monterat strypventiler men.På mitt 1 rörssystem så är det övervåningen den slinga som jag behöver strypa mest och då har jag samma dimention på rören, detta pga att den slingan är kortare + att på övervåningen så behöver man oftast inte lika mycket effekt som på nedre våningen.