Jag har inget att göra idag heller , så jag läser på på Copeland om fixed speed vs inverter (vet inte vad det sitter i Thermia). Det verkar som om COP ligger runt 3 (2,8-3,3) för båda, dvs ingen skillnad. Inverter anges bara vid 90Hz. Undrar vad som gör skillnaden mellan 3 och 5 i COP, någon som vet?Läste även vidare i en broschyr att nya inverter kompressorer har dubbla livslängden, kanske bara är en anpassning mot krav.Kanske inte förstått rätt så här länk till datan; http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/SGE127-Emerson-General-Product-Catalogue-2017-EN_0.pdfConditions: Evaporating -7°C, Condensing 50°C, 4K Subcooling, 5K Superheat. Vad säger detta jämfört?
Ja, så nära bör som möjligt, men om temperaturen ligger 5 grader under bör men stiger med 1 grad varannan minut så behöver man inte öka effekten ytterligare, det ger bara sämre COP, och så tar det tid för regulatorn att bromsa ned effekten, så man kommer att få en översvängning av framledningen då den kanske ligger 2-3 växlar högre än den behöver när den passerar börvärde + 0.5 grader innan den börjar växla ned igen.En fungerande och injusterad PI-regulator bromsar redan innan man kommer upp till börvärde, så man inte passerar börvärde.I extremfallen (som på Nibe 1255 t.ex.) så stoppar kompressorn för att framledningen blir alldeles för hög efter tappvarmvattenvärmning.