Verkar inte vara så enkelt med inverter heller även Nibes 1255 verkar ha skum reglering den går visserligen ner i effekt men har lite långsam reglering så den har svårt att hålla börvärde
Du har rätt Smurfen Det är som jag skrivit Det krävs lite mer av installatören För en optimal driftcc
Resultatet av att INTE ha dessa parametrar justerbara gör att man i vissa fall får anläggningar som inte fungerar så bra som man kan förvänta sig.Att fixa det med t.ex. en arbetstank är verkligen uråldigt.Att det inte skulle behöva vara justerbart är som att säga att man inte borde behöva ställa in kurvan.Sen går det säkert lösa bättre och sämre med dessa parametrar justerabara eller ej, det finns ju självlärande regulatorer också, kanske nåt sånt Daikin kör med, vem vet.Men att det skulle vara komplicerat att justera in förstärkning och I-tid det är inte sakligt, det är inte svårare än kurva och förskjutning.Tvärt om, lättare.Men det är klart, man kan köra med hur hög kurva som helst också om man har arbetstank.
Daikin kör med start vid ett visst antal grader undertemp men just det verkar inte funka så bra för den räknar inte tid eller nått liknande men när den går hela tiden så verkar användarna tycka den går bra och det tror jag Nibe ägarna som inte loggar också tycker deras vp också gör och vissa verkar följa börvärde hyffsat. Man får varmt inne om man höjer kurvan även om man har arbetstank den gör bara så att vp får lite bättre drift förutsättningar annars går värmen rakt igenom tanken ut på rad systemet.