0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styrElpanna övre spets °C 70 (30...70)Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.
Men återigen när ni säger om framledning kräver det. I mitt läge så hade jag som jag skrev ovan, 43 i framledning, 50(50) i övre, 46(50) nedre. Elspetsen gick in och skapade 55(50) i övre. Hur kan en framledning kräva mer? Varför kräver den mer när den har Tacksam för en förklaring utöver mina värden.
jaa de är väl ganska logiskt...du har satt elpanna övre spets 55. när fördröjning shunt räknat ner till 0 så sätts börvärdet till 55 i övre tanken..är inte så bra på att förklara.du kanske kan test att sätt start/stop till 5° det som blir är att det kommer bli flera starter när det blir mildare ute.
Jag har nyaste programvaran till 408, är det något du är intresserad av? .. funderar på om jag ska slänga in den i min maskin.. kan ju inte bli sämre iallafall
OK för att summera: Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning. Tycker synd om Jimmy där han nog har det kallare under en längre period där dom gett honom en CTC 408 för dom väderförhållanden. Det är bara för oss att riva upp golven, punga ut stålar och installera värmegolv i hela huset.
OK för att summera: Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning.
tycker det är märkligt.. nånting är fel då! för min kåk kan jag då få ut 50-57 gradigt vatten med endast kompressorn..enda skillnaden är hållet jag har, 200meter men det har ingen betydelse såhär tidigt,nu har jag dragit igång elpatron för vi har haft över 25 minus & då räcker inte värme och varmvatten till iomed att jag kör på ekonomi...bervärmepumpen i säg använder sig av ca 2-5kw räcker inte det till så har du elpatronen upp till 9kw.vill du vi ska gå igenom inställningarna via messenger bara för att testa?.
nä. lättast är att skriva via messenger och skicka bilder osv., har det i telefonen så.