Nu har jag ändrat pumpen på ballong 16 från 2 till 3. Det har gett att VB-fram är runt 32 grader och VB-r är runt 28 grader. Bra eller dåligt? Tillsatselen är enligt svaret innan: "Ej tillsats" samt "periodiskt förhöjt varmvatten"
Är det "ej tillsats" inställd kan det ju vara så att pumpen ensam inte klarar av att värma huset utan det behövs tillskott av elpatronen. Utifrån drifttimmarna för TS ser man att det behövs tillskott ibland. Att pumpen, som är 10 år, har gått över 43000 timmar styrker det. Det var konstigt att en ändring från 2 till 3 på cirkulationspumpen ändrade deltaT från 20 grader till 4. I och med att framledningstemperaturen sjönk så mycket och nibepumpar regleras utifrån framledningstemperaturen bör det bli varmt i huset. Men frågan varför läge 2 gav så dåligt deltaT kvarstår.
Efter några timmar så är nu VB-fram 48 och VB-r 31, ger delta 17. Sist jag läste av var det säkert under varmvattenkörning för badkaret hade fyllts strax innan. En annan sak som skedde när jag ändrade pumpen från 2 till 3 var att det började droppa från ett rör ovanför hela paketet, det satt en kran på röret och såg ut som om det fungerade som någon typ av expansionsöppning. Kan det vara rimligt?