Ämne:
Nibe F750 DUT värde ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe F750 DUT värde ? (läst 11201 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #15 skrivet:
09 januari 2016, 21:50:34 »
Citera
Fläkt ökad till 90%, BS1 liggee på 175.
Stängde av tillsatsen helt nu.
Loggat
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #16 skrivet:
09 januari 2016, 22:17:08 »
Citera
Dessa är siffror som VP visar just nu!
Loggat
Tratten
Gäst
Tratten
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #17 skrivet:
10 januari 2016, 08:33:07 »
Citera
23,7 grader i frånluften?
Eldar du i kamin också?
Loggat
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #18 skrivet:
10 januari 2016, 08:45:33 »
Citera
Nej, har ingen kamin
Loggat
Tratten
Gäst
Tratten
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #19 skrivet:
10 januari 2016, 08:53:14 »
Citera
Då har du det rätt varmt inne
(23,7 grader)
Loggat
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Karma +0/-0
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #20 skrivet:
10 januari 2016, 09:42:30 »
Citera
Tycker du verkar ha lite dåligt luftflöde. När gjorde du rent luftfiltret senast? Är alla tillluftsventiler i rummen öppnade? Hur ser avluftsventilationen ut? Är det mycket snö på taket och stopp där?
Och, varmattnet 'Hot vater top' skall ju aldrig understiga 45° då kan man få bakterietillväxt. Helst alltid minst 50°.
Loggat
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #21 skrivet:
10 januari 2016, 10:28:19 »
Citera
Luftfiltret är bytt för en månad sedan, samtliga vent står helt öppna,
Avluftvent vet jag tyvärr inte vad det är eller vart det ska sitta, är det där all kall luft blåser ut ?
Taket har jag inte heller koll på.
Beträffande varmvattnet, vilken inställning är det så kan jag ändra det ? Vattnet brukar stå på normal men sänkte det igår för att se om det gör någon skillnad.
Loggat
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Karma +0/-0
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #22 skrivet:
10 januari 2016, 10:56:32 »
Citera
Du får nog slå på tillsats igen, pumpen orkar inte hålla vattentemp annars.
Loggat
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #23 skrivet:
10 januari 2016, 11:26:18 »
Citera
Tillsatsen är på nu, BT7 varmvattentopp ligger på 51.7 nu.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #24 skrivet:
10 januari 2016, 12:08:39 »
Citera
Det är Bt6 som styr vv laddning och om du nu vill hålla 45 grader i tanken så är det den som ska ligga över 45 grader om du av nån anledning vill hålla temp över 45 grader bör det vara i hela tanken och inte enbart i toppen. Jag tror risken för legionella är minimal om man förbrukar vv samt kör med legionella toppning ibland men det är ju upp till var och en att bedömma.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #25 skrivet:
10 januari 2016, 22:50:43 »
Citera
Va och tittade på avluftventilationen och märkte att min såg inte ut som mina grannar, de verkade ha en stor metallåda med ett rör som sticker ut och jag hade en plast kåpa endast! Kan det va det som ställer till det och luften har inte lätt att åka ut ?
Loggat
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #26 skrivet:
10 januari 2016, 23:35:52 »
Citera
Aktiverade nu styrning rumsgivare 1.9.4 med.värmefaktor system 1 på 2.0.
Märkte då att gradminuterna började sjunka sakta neråt under nivå start tillsats men fortfarande så står tillsatsen på 0.5kw.
Nu står det temp stället för siffror på 1.1 och den visat 22grader, termostaterna i huset står dock på max och jag sänkte de till 24nu!
Hur kommer det va nu ? Går tempen upp mot 24 eller 22 som det står på nibe ?
Loggat
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #27 skrivet:
10 januari 2016, 23:45:24 »
Citera
Har knappt gått 10min och gradminuterna har sjunkit till 750 och eltilsatsen ifrån nu!
Märker att min beräknad framlednin har sjunkit till 31 och framledningen på 34 med retur på 30. Kompressorn va dock länge sedan som jobbade över 100Hz vilket det gör nu.
Är dock rädd att det kommer va svinkallt imorgon när man vaknar med så lågt framledning. Återstår att se, läggdags nu sp man orkar gå upp på morgonen
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35978
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #28 skrivet:
11 januari 2016, 07:04:19 »
Citera
Med den där platsgrunkan på frånluften så stryper du nog bort rätt bra med flöde från pumpen, jag skulle omedelbart prova plocka bort gallret helt för att se vad som händer.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F750 DUT värde ?
«
Svar #29 skrivet:
11 januari 2016, 07:31:45 »
Citera
Plastgrundkan borde ha suttit där när vent justerades in men den ser helt klart ut att strypa. Om flödet ökar kan vp ge mera effekt men huset kyls mera av ökat vent också.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe F750 DUT värde ?
Annonser