Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
intrimning av mitt nya system
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
5
[
6
]
7
...
9
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: intrimning av mitt nya system (läst 24062 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #75 skrivet:
11 november 2015, 11:42:17 »
Citera
Kanon bra
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #76 skrivet:
24 november 2015, 20:35:51 »
Citera
nu har det blivit lite kallare ute, vid -10 kändes det lite svalt även inne så jag fick öka temperaturbegränsaren några grader... tror jag först ändrade från 40- 44, och sedan till 46, det verkar räcka till iaf..
här kommer iaf en logg från kallaste dygnet hittils, smurfen eller annan kunnig får gärna kika på den och ge ett omdöme
edit: tror det var detta dygn som jag körde köldbärarpumpen manuellt en stund för att se om tempgivarna visade lika... båda givarna visade tillslut 2 grader...
om ni lixom undrar vad som hände i loggen
«
Senast ändrad: 24 november 2015, 20:41:47 av thestrut
»
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #77 skrivet:
24 november 2015, 22:31:37 »
Citera
Tycker det ser bra ut men varför ligger framledningens börvärde lika halva dygnet trots att ute tempen varierar
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #78 skrivet:
25 november 2015, 11:26:44 »
Citera
jag vet inte
kan börvärdet begränsas av mitt max tillåtna framledning, (lägre pga golvvärme) läste att det bör vara mellan 35-45 grader och jag har haft det på 40, men fått öka eftersom det varit lite svalt inne.. kanske får öka ytterligare?, har det på 46 nu tror jag
har börvärdet lixom slagit i taket?
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #79 skrivet:
25 november 2015, 12:14:54 »
Citera
Så är det nog.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #80 skrivet:
25 november 2015, 12:57:02 »
Citera
tror jag med!
verkar starta ca 10 ggr per dygn nu.. okej antar jag...
inga förslag på justeringar i dagsläget?
jag får höja max framledning lite då det verkar som pumpen vill skicka på högre, än har golven bara blivit ca 25 grader, (mätt med ir termometer) rekommendationen är max 27 grader har jag hört, men troligen klarar väl klickgolven säkerligen 30 grader vilket ju säkerligen passeras med råge när solen ligger på mitt i sommarn...
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #81 skrivet:
28 december 2015, 13:05:48 »
Citera
hej!
stod å kolla när pumpen jobbade, tänkte kolla temperaturen på köldbäraren och den gick ner till ca -0,9 in alldeles innan pumpen slog av. lite väl lågt kanske för den milda vintern hittils?
hursomhelst, höll koll på gradminuterna med... de steg sakta från -17 till 0 och sedan till +4 och då slog pumpen av.
jag trodde den skulle gå till +80 (eller om det var +60) som jag har ställt in gradminuterna på.
men fungerar det bara som så att den jobbar "under" 0 grader... ner till -60 och sedan startar och går till 0?
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4438
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #82 skrivet:
28 december 2015, 18:44:31 »
Citera
Har haft -0,4° som kallast idag in, med lika pump och jordmån men längre kollektor, så det är nog ok.
Om du har starten ställd till -60 gm så startar VP:n då den går under det värdet, och den kan fortsätta räkna ner innan den hinner upp i temp och sedan räknar den upp och stannar när den passerar 0. Sedan kan den fortsätta räkna uppåt så länge framledningen är varmare än beräknat, dock begränsat till +100 gm såvitt jag vet.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #83 skrivet:
29 december 2015, 14:29:15 »
Citera
tog och kollade loggfilen nu, KB in sjunker till -0,8 som kallast så det är väl kanske okej?
aaha så den stannar vid 0 alltså, tack för förklaringen!
här kommer en loggfil från senaste dygnet då det varit lite kallare, nån som kan kika om det ser bra ut?
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #84 skrivet:
29 december 2015, 14:38:41 »
Citera
Tycker det ser ok ut men visst kör du gammal mjukvara eller är det jag som har dålig koll på versions numren
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #85 skrivet:
29 december 2015, 14:46:14 »
Citera
jag har aldrig uppdaterat den.... installerad i oktober.. (men man vet ju inte hur länge den stått på lager
)
bör jag uppdatera den? får jag några nya bra funktioner?
var precis ut och monterade tillbaka usbminnet, kollade runt lite i menyerna, som man ju alltid gör när man är där...
då slog det mig att driftläge värmebärarpump nog är fel inställt, den går på auto och går alltså 30% när värmepumpen inte går...
jag ändrade detta till intermittent som borde vara mer korrekt för mig som har en acktank VPn jobbar mot?
annars står den väl och blandar runt vattnet i tanken hela tiden??? tänker jag rätt här?
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #86 skrivet:
29 december 2015, 15:40:33 »
Citera
Det blev
Vet inte vilken inställning du kör på cirkpumpen men jag kör en fuling och har angivit dut till +15 grader och önskat delta till 7 grader då håller den interna cp ett delta på 7 grader hela tiden annars kör den lite olika delta beroende på ute tempen och det gillade jag inte riktigt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #87 skrivet:
29 december 2015, 19:00:16 »
Citera
hur var det med mjukvaran då?
vart får man tag på den senaste förresten?
men går din interna CP hela tiden med delta 7grader alltså? även när VPn står stilla?
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #88 skrivet:
29 december 2015, 19:05:08 »
Citera
Mjukvaran finns på Nibe tror det heter uplink man måste regga sig där med serie nr på vp. Deltat på 7 grader är endast när kompressorn går annars står min interna cp.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
SV: intrimning av mitt nya system
«
Svar #89 skrivet:
13 januari 2016, 11:30:08 »
Citera
man kollar ju till pumpen några gånger per dag... knappar i menyn och kollar temperaturer m.m.
märkte att köldbärarpumpen alltid går på 75% när pumpen jobbar, och annars på 0% när VP står still, intermittent drift.
kollade då driftläge på köldbärarpumpen som var inställd på just 75%, ändrade då detta till auto.
då bör väl VP själv styra hastigheten på köldbärarpumpen för att få rätt delta?
visst borde min inställning till "auto" vara bättre än 75%, har dock inte hunnit kolla till den sen dess...
Loggat
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
5
[
6
]
7
...
9
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
intrimning av mitt nya system
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 787
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
nttekniker
Björn-M
Smurfen.
Rdx
Thompa71
rocas
mvjt
Rillman
Mike
lubbis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info