Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 56356 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #75 skrivet: 04 oktober 2015, 14:58:33 »
Undvik automatavluftare, välj nån enkel nippel.
På bilden ser det ut som att röret från VP till tanken går lodrätt neråt ca 50 cm, det krävs rejält flöde för att luften ska följa med ner till tanken där.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #76 skrivet: 04 oktober 2015, 15:14:37 »
Det är nog inge problem hos mig går röret neråt närmare meterna pga att jag har gjort en värme fälla för att förhindra själv cirkulation och luften försvinner i stort sett direkt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad thestrut

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #77 skrivet: 05 oktober 2015, 11:16:27 »
glömde ju såklart isoleringen.... eller jaaa man vill ju seatt det håller tätt med,  får skylla på det och sedan skära upp isoleringen och limma fast den på något vis, eller tejpa...

har även köpt en dränkpump,  biltemas rostfria modell som jag tänkte använda när jag fyller kollektorslangen. antar man ska ha ena slingan helt stängd först och köra den andra helt luftfri innan man växlar över till slinga nummer 2 ?
håller även på letar lämplig anslutningsslang men kan inte hitta någon bra,  ska svänga förbi swedol och kika.. dom brukar ju ha mycket slang.

men då är det själva blandningen av köldbärarvätskan.  ska vara 1 på 3 vill jag minnas, stämmer det?

jag fyller alltså i 25 liter/1 dunk sprit i lämpligt kärl, (tänkte använda min gröna soptunna efter en ordentlig rengöring) samt 2 dunkar/50 liter vatten.
då blir det 1/3 blandning eller hur?... men det är ju detsamma som 33%.
så frågan är väl egentligen om detta är den bästa blandningen?  jag har för mig jag läst att man bör blanda i mer vatten för att få bättre verkningsgrad eller nå sånt.. men kan inte hitta det nu..
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #78 skrivet: 05 oktober 2015, 14:25:20 »
Har för mig att 28% är max enligt nått brand skydd så kanske lite mera vatten än 2/3 delar  Sc:,h Se till att köra länge så all luft försvinner och helst åt båda hållen om pumpen är klen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad thestrut

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #79 skrivet: 06 oktober 2015, 07:45:02 »
jag har för mig jag läst att man ska blanda lite annorlunda än rekommendationerna för att få bättre effekt, eller var det lägre flödesmotstånd?  minns dock inte om det skulle vara mer eller mindre vatten...  Sc:,h

jag har köpt denna: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-1001-2000035452/
1000 watt,  borde ju räcka för att pumpa runt i slingorna?

men undrar om man kan köpa denna slang för att ansluta mellan dränkpumpen och påfyllnadskopplet
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Sugslang-2000034870/

om den tål köldbärarspriten, och om man får den tät med en slangklämma mot slangnippeln.... slangen ser hård ut  :-\
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad snuppesno

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #80 skrivet: 06 oktober 2015, 22:33:53 »
Kan du inte kolla med den lokala rörisen vad han ska ha i hyra för sin "brinefyllstation", enkelt och du slipper köpa massa grejjer som kanske blir liggandes?
Så gjorde iag jag, lånade fyllstation över helgen och det kostade en bullpåse tummenupp
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad thestrut

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #81 skrivet: 07 oktober 2015, 07:56:48 »
njaa,  själv är bäste dräng :)

jag antar att jag kommer få användning av prylarna jag köper nån fler gång,
en dränkpump kan va bra att ha, och slang+ kopplingar kommer säkert till användning fler ggr...

+ att jag gillar att köpa prylar,  som ett barn på julafton typ  tOOmten "love"
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad snuppesno

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #82 skrivet: 07 oktober 2015, 12:12:54 »
Att det är kul med prylar räcker ju, behövs inga fler argument 8)
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad thestrut

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #83 skrivet: 07 oktober 2015, 14:09:57 »
pratade med min elektriker, han hade lite ont om tid de närmaste veckorna,  han undrade om jag inte bara kunde sätta in en handske på värmepumpen, och byta ut aluminiumhandsken (syns på bilderna) till en modern röd rund 3-fas uttag och köra så...

jag sa att jag skulle känna mig tryggare om han som har försäkring kopplar in pumpen om det skulle hända något.. pumpen kostar ju ändå 60000:-
jag sa den måste kopplas in med rätt fasföljd, omöjligt att veta sa elektrikern, det får man prova för pumpen säger till om det blir fel,  och det stämmer ju med manualen...

han sa även utan att ha kollat på ledningarna att om du inte kör elpatron så räcker dimensioneringen till utan problem...  det har ju suttit dubbla elpatroner + hembrännare i det där utrymmet tidigare :D haha..

så nu funderar jag på att ansluta pumpen med en 3-fashandske,  vad säger ni om det?



Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #84 skrivet: 07 oktober 2015, 14:23:14 »
Funkar säkert att köra via 3 fas uttaget och det bör bytas till nytt om det är gammalt plåt uttag även om inte bilden kom med  ;) Jag skulle nog dragit fram en dosa till vp och kopplad in den där direkt men det funkar med handske så länge och vp säger till om fas följden är fel vid uppstarten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13355
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #85 skrivet: 07 oktober 2015, 14:25:13 »
Rent tekniskt inget problem. Lite gråzon om det krävs behörighet eller inte att byta semko-donet mot ett cee-dito. Det är ju i princip en ändring av den fasta installationen eftersom du inte byter till ett likadant, så det faller inte in under saker du får göra med nödvändig kännedom...
Skall du ändå göra en 'fulkoppling' så är det ju inte svårare att skruva in ledarna i en dosa än att koppla in cee hona och hane.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad thestrut

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #86 skrivet: 07 oktober 2015, 14:36:25 »
handsken finns i mina tidigare bilder, bifogade alltså ingen ny...
det är en sån där grå handske i metall..

ja visst kan jag koppla in i en dosa om det skulle se bättre ut,  det låter som ni båda som svarat är överrens om det.

om jag nu skulle koppla fel,  tex N mot L1 eller så i kopplingsdosan... då går något dyrt sönder i värmepumpen antar jag...

är även lite osäker om jag har 4 eller 5 ledare,  vid 4 ledare monterar jag jord + nolla från VP på samma plint i kopplingsdosan, är jag med i matchen?

semko-don,  är det metallhandsken?  inte hört förr faktiskt... kan ju bero på att jag är 80 talist kanske :)

Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10453
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #87 skrivet: 07 oktober 2015, 14:48:33 »
Inte fuljorda. Om 4-ledare ska det bytas till 5-ledare från centralen. Sätt inte bara "kopplingsdosa" på väggen utan i så fall 3-pol arbetsbrytare med förskruvningar till ledningarna. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad thestrut

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #88 skrivet: 07 oktober 2015, 15:20:19 »
hmm  jag har ju 2 undercentraler...

huvudcentral --> undercentral 1. --> undercentral 2. -->värmepump

mellan huvudcentral och undercentral 1. går det ej byta kabel, vet inte heller vad det är,4 eller 5-ledare..

mellan undercentral 1 och undercentral 2 går det byta kabel om man vill,  vet inte antalet ledare här heller.

alla mina 3 fasmaskiner,  svets, kompressor svarv etc kör jag från undercentralerna.  funkar bra...

vad kan effekterna bli av "fuljord"  ?
finns det krav på arbetsbrytare ?   undercentral 2 sitter i samma rum som VP,  ca 3 meter kabel... tänkte det går ju skruva ur diazerna,


jag är ingen elektriker som ni märker,  men tror mig kunna koppla in VP så den fungerar.  frågar hellre flera gånger före än efter...

MVH

Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10453
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #89 skrivet: 07 oktober 2015, 15:48:00 »
Fuljord kan leda till spänngsförande apparathölje och vattenledningar samt att jordfelsbrytare inte fungerar som avsett. Jord ska alltid vara jord från närmaste central. Om säkringstavlan finns i samma rum kanske det möjligen kan räknas som arbetsbrytare att skruva ur säkringarna men en arbetsbrytare till väggen kostar småpengar i sammanhanget. (En kopplingsdosa med godkända förskruvningar kostar också en slant).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!