Nej!
Men om t ex 6 kW patron är bortkopplad så ställer du in ratten på C = 7,5 kW (4,5+3).
Om 4,5 kW patron är bortkopplad så ställer du ratten på D = 9 kW (6+3).
Om 3 kW patron är bortkopplad så ställer du ratten på E = 10,5 kW (4,5 + 6).
Ser du logiken?
Så kolla vilken kontaktor som är bortkopplad, om det är 10, ställ ratten på C, 67 => E och 69 => D.