Ämne: Effektuppskattning batteri (läst 2129 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
Effektuppskattning batteri
«
skrivet:
21 augusti 2015, 14:54:30 »
Citera
Hej!
Har ett batteri med följande data:
Luftflöde m3/h 5200, temperaturökning 40 grader. Detta gäller vid 90/70 framledning och luftemperatur 0 grader. Vad tror ni detta ger i kyleffekt vid lufttemp 23 grader, framledning 5 grader?
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Effektuppskattning batteri
«
Svar #1 skrivet:
21 augusti 2015, 15:27:34 »
Citera
Luftens specifika värme är väl ca 0,8 kJ/m3 K?
Luftflöde 1,44 m3/s
Effekt = 0,8 x 1,44 x 40 = 46 kW vid DT=80 °C
Effekten är inte helt linjär mot DT men jag uppskattar ändå totala kyleffekten till ca 10 kW vid DT=18 °C
Sen kommer en del av effekten gå åt till att avfukta luften så sensibla ca 7,5 kW.
«
Senast ändrad: 21 augusti 2015, 15:31:40 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
SV: Effektuppskattning batteri
«
Svar #2 skrivet:
21 augusti 2015, 20:01:17 »
Citera
Tack!
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3352
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Effektuppskattning batteri
«
Svar #3 skrivet:
21 augusti 2015, 20:24:25 »
Citera
effekten är större med ett lyft på 40° och 5200 m3 timmen
jag vill ha det till dryga 74 kw i värme ,
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
SV: Effektuppskattning batteri
«
Svar #4 skrivet:
05 september 2015, 19:40:25 »
Citera
Det var kyleffekten jag frågade efter, annars stämmer det.
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4750
Karma +7/-5
Lexus
SV: Effektuppskattning batteri
«
Svar #5 skrivet:
06 september 2015, 14:40:30 »
Citera
Här kommer ytterligare ett bud:
18,8 kW vid 23/5/11,5 utblås 15°
Räknat på 60% RH, vilket gör att 6,3 kW tillhör fuktutfällningen.
Loggat
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
SV: Effektuppskattning batteri
«
Svar #6 skrivet:
06 september 2015, 20:51:04 »
Citera
Nu börjar det likna något! 10kw skulle visserligen hjälpa en hel del men hade hoppats på mer så jag skulle kunna köra fläkten på lägre fart men ändå få tillräcklig effekt. Har fortfarande svårt att tro att jag skulle kunna få det tillräckligt tyst.
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frikyla!
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Effektuppskattning batteri
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1058
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
jehu
uecjs
Scarrl
Börje__
BiggerDigger
ghupost
Mike
gotis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info