Har ett batteri med följande data:

Luftflöde m3/h 5200, temperaturökning 40 grader. Detta gäller vid 90/70 framledning och luftemperatur 0 grader. Vad tror ni detta ger i kyleffekt vid lufttemp 23 grader, framledning 5 grader?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2015, 15:27:34 »
Luftens specifika värme är väl ca 0,8 kJ/m3 K?
Luftflöde 1,44 m3/s
Effekt = 0,8 x 1,44 x 40 = 46 kW vid DT=80 °C

Effekten är inte helt linjär mot DT men jag uppskattar ändå totala kyleffekten till ca 10 kW vid DT=18 °C
Sen kommer en del av effekten gå åt till att avfukta luften så sensibla ca 7,5 kW.



« Senast ändrad: 21 augusti 2015, 15:31:40 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2015, 20:01:17 »
Tack!
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3352
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2015, 20:24:25 »
effekten är större med ett lyft på 40° och 5200 m3 timmen
jag vill ha det till dryga 74 kw  i värme ,
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #4 skrivet: 05 september 2015, 19:40:25 »
Det var kyleffekten jag frågade efter, annars stämmer det.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4750
  • Karma +7/-5
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #5 skrivet: 06 september 2015, 14:40:30 »
Här kommer ytterligare ett bud:
18,8 kW vid 23/5/11,5 utblås 15°

Räknat på 60% RH, vilket gör att 6,3 kW tillhör fuktutfällningen.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #6 skrivet: 06 september 2015, 20:51:04 »
Nu börjar det likna något! 10kw skulle visserligen hjälpa en hel del men hade hoppats på mer så jag skulle kunna köra fläkten på lägre fart men ändå få tillräcklig effekt. Har fortfarande svårt att tro att jag skulle kunna få det tillräckligt tyst.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!