Hej!
Fick i början av sommaren larm på min värmepump, den är installerad 2005 och vi flyttade in för tre år sedan och den har aldrig larmat tidigare. Då larmade den för "pressostat låg (LP)". Jag rengjorde silen men där fanns knappt någon smuts. Knackade lite på cirkulationspumpen högst upp (cirkpump för kylmedia eller?) och då tjöt den till och sen kvitterade jag larmet och det kom inte tillbaka. Förrän nu

Har nu insett att det finns en avluftningsmutter på cirkpumpen så man även kan se om den roterar, och det gör den. Den är dock extremt varm. Kan inte hålla ett finger på den mer än jättesnabbt. Det var den förra gången också. Vet inte om det är normalt.
Temperaturmässigt så visar köldbärartempen 72c(!?!) och kompressorn stiger snabbt när jag kvitterar larmet och den startar. När den stigit en bit så stängs den av och pumpen visar "avfrostning LP". Tempen sjunker en stund sen när den startar igen så stiger tempen snabbt igen.
Är jag helt ute och cyklar om jag säger att det verkar vara något som gör att kylmediat inte kommer upp till pumpen? Pumpen borde vara kall om det cirkulerar kallt kylmedia i eller? Och kanske pga det som den visar 72c köldbärartemp eftersom där den mäter är nånstans nära cirkpumpen där köldbärartempen därför har gått upp?
Vad kan det vara för fel?
Det började egentligen med att jag hörde att det porlade om expansionskärlet bredvid pumpen, detta var några veckor innan första larmet kom. En annan sak jag märkte för några dagar sen är att det även porlade ganska ordentligt om köldbärarslangarna som går ut från huset och ner i marken (jordslinga). En kort bit ligger de på berg och där lät det en hel del. Har jag aldrig upplevt tidigare. Expansionskärlet är halvfullt som vanligt.
Hjälp