Hej,
Tack för ett väldigt bra och utförligt svar!
Väldigt intressant att se dina mätningar. Jag kanske komma ligga i samma temperaturer på "KB fram". Mer om det längre ner i text tjoket.
Ja jag håller med att dimensioneringen av fläktkonvektor med avseende på kyleffekt är svårtolkat och hel del bökigare än en värmedimensionering.
Med din info blir jag än mer övertygad att mitt system kommer att bli bra.
I mitt fall tror jag mig ha klart, vad de olika rummen behöver i kyleffekt.
Då man ligger förmodligen högt i något diagnos-spektrum så har jag har gjort en rätt så grundlig effektberäkning för att slippa ”loose ends”.
Den visar att jag hamnar runt 0,7-1,0 kW i kyleffekt (sens) i vardera av de aktuella sovrummen samt 6,5 kW i vardagsrum/kök med väldigt mycket fönster-area i alla vädersträck.
Då räknat på att jag kan hålla 20°C i alla utrymmen där kyla är installerat, och det är en vid en ”normal” sommar med de solinstrålning och temperaturer som de innebär.
Detta är räknat med 0 % , Avskärmning , skuggfaktor och solskydd. Vilket självklart inte stämmer med verkligheten. Men att sätta den till 0% så borde jag ha en +marginal till att även försöka täcka somrar lik den som var 2018.
Självklart har jag fått göra några antagande som jag inte har riktigt koll på. T.ex. ventilationen i de olika rummen, tillförd värme av datorer,matlagning,personer etc. Ventilation har jag räknat på dubbla norm för att vara safe men vi ligger förmodligen inte där.
Dock så ger inte ventilationen så mycket tillskott på värmeffekten som jag trodde. De är trögheten i byggnaden ,isolering och självklart fönsterytor, väderstreck som är de posterna som påverkar mest.
Sen har jag fått göra ett antagande att sovrummen gränsar till en hall som inte är kyld. Hallen har ett kylbehov på ca 1kW också så jag fördelar den effekten till de 3st angränsande sovrummen-rummen.
Så sammanlagt så blev kyleffektbehovet 10,5 kW @ 20°C inomhustemp vid norm sommar. Dock vill jag dimensionera för corner case sommaren 2018 så 12kW är målet.
3st sovrum + 1 st stort vardagsrum/kök
Vilket visar sig vara way of the charts vad min nuvarande värme-dump (energibrunn/markslinga) klarar av.
Så. Min fråga jag ställde till dig var när jag hade planer om att använda värmepumpens brinekrets till kylan, men efter effektberäkningen så inser jag att det blir svårt om än inte omöjligt att ta ut den kyleffekt jag vill ha. Oavsett storlek konvektor.
Men skam den som ger sig.
Det resulterade i att jag kommer ändra lite min setup och kommer att köra kylan mot grundvattnet genom och mot två stycken filterbrunnar i marklagret. En brunn för att ta upp grundvattnet samt en brunn för att återföra de växlade varmare vattnet.
Kapaciteten i dessa brunnar är enorm då jag kör mitt bevattningsystem i en av dem.
Det blir att växla kylkretsen mot grundvattnet genom en plattvärmeväxlare SWEP B28x70 eller B25x100. Stora växlare kan man tycka men även där ”no loose ends”.
Har inte riktigt klart för mig vad grundvattnet kan hålla för temperatur ca 8 meter ner men borde inte vara mer än 1 till 2 grader varmare än årsmedeltemp på orten. Kanske 8-9°C
Bjässen till växlaren så kan jag hålla verkningsgrader hög tappar bara 1°C på sida 2 (kylkretsen) med ett mottryck på 6-8 kPa på vardera sida.
Primärpumpen blir en djuphålspump på 350 W.
Har räknat med 4m3/h @ 170 kPa.
Sen en 80 kPa cirkulationspump på sekundären (kylkretsen) som ska ge ca 2,7 m3/h @ 40 kPa.
1 st Carisma 54 i vardera sovrum (3 stycken)
Samt en bjässe från tyska Krone i vardagsrummet som ger 9,31/6,25 kW vid 7/27°C
Så sovrum: Behov 0,7-1 kW @ 20°C, CRC 54 ger vid 10/15/25°C 2,2 kW sens max fläkt.
Borde räcka. Har inte räknat än med 20°C rumstemp över konvektorn. Ska kolla om jag hittar en fiffelfaktor eller så får jag räkna fram en själv.
Sen är det ju styrningen att tänka på… Förslag?
Ledsen om jag överhopa din projekttråd med en massa text/fakta från mitt tänkta system.
Men känns bra att få lufta sina förslag med likasinnad
Edit: Fel kyleffektbehov sovrum. Ska vara 0,7-1 kW.