0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du trycker in Returknappen några sekunder så får du upp Servicemenyn. Välj den och gå in i Serviceinställningar tror jag det heter. Där väljer du Varmvatteninställningar.
Under Varmvatteninställningar- Normal kan du ställa in Start och Stopptemperatur, dvs värmepumpen går över till varmvattenproduktion när temperaturen i tanken har sjunkit till Starttemperatur. Värmepumpens växelventil skiftar sedan tillbaka till värmeproduktion när Stopptemperaturen har uppnåtts. Ju högre temperaturer du väljer ju större varmvattenreserv har du.
Tror du får mer svar om du bifogar bilderna i forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Se till att han valt in "Normal" i komfortinställningarna, och öka värdet för starttemp till 45, och stopptemp till 50.Då får dom mer varmvatten.
Jag är inte så påläst på de där pumparna, men på bilderna ser jag inget galet.(Förutom varmvatteniställningarna)Inställningarna är väl iofs OK om man vill spara värmeförluster, men då skall man ju även acceptera att det inte finns mycket kapacitet när det gäller volym.