Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Larm låg temperatur köldbärare ut.  (läst 38704 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2015, 13:34:24 »
Vad menade du med att programeringen av strömbesparingen gått för långt ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2015, 13:45:13 »
Jag menar inte att den gått för långt, men om driftsäkerheten kommer i kläm så....
Ingen vill ha larm, och nu när vi är nere på bara några få watt för att driva en cirkpump så bör driften säkras först och främst. Ett avbrott kan ju lätt kosta mer än pumpen kostar i drift på ett år.

Men Wilo och Grundfos och de andra har hårda krav på sig från EU, så de bestämmer inte själva.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2015, 17:02:43 »
Då var det jag som missuppfattade :::_) trodde du menade att Nibe tillät cp gå ner så lågt i hastighet så kb sjönk.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2015, 19:13:53 »
Smurfen: Ska testa att logga med den. Ska kontakta installatören imorrn och kolla vad de har på gång. Jag tror att jag får mer problem efter helgen när cp ska börja att varvtalsstyra igen eller vad tror ni?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2015, 15:53:59 »
Har fixat en log sett fil som ska logga diverse temperaturer ta bort .txt i slutet på fil namnet lägg filen på usb minnet och stoppa i vp och logga sen om det blev rätt värden ?

Jag tänkte prova din fil eller skapa en egen för att logga frekvens. Har laddat ned Modbusmanager men såg att 1255 inte fanns med bland modellerna och hittade inte "compr. current freq" i listan över valbara parametrar heller. Jag kanske letade dåligt i och för sig.

Hur sparar man den nuvarande LOG.SET-filen så att man kan återgå till originalloggning om en LOG.SET-fil inte fungerar eller man helt enkelt vill återställa till default? Är det meny 7.3 spara/återställ inställningar? återställer den även loggningsinställning? dontknow
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2015, 20:15:03 »
Om du stoppar i ett tomt usb minne alltså utan log set fil loggar den enligt standard.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2015, 13:32:13 »
Tack!  tummenupp

Ska prova din loggfil ikväll.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2015, 21:46:12 »
Nu har jag provat log-filen och nu kan jag äntligen se hur frekvensen varierar utan att stå och häcka vid pumpen. Tack Smurfen! Bifogar en VV körning där den börjar med 46 Hz för att sedan rampa ner till 35 Hz.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut. Lägesbeskrivning
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2015, 10:04:53 »
Hej igen
Har legat lågt och överlämnat till installatören att lösa mitt problem med larmen på kb(18 st i januari). Tyvärr har de inte varit hit ännu eftersom de har ett stort jobb(kanske med viten) som de prioriterar. Tyvärr verkar felen komma och gå. Just nu går pumpen perfekt såvitt jag kan se. Allting går på autoläge och bra värden både på kb( in 2,7 ut -0,5) och vb( ut 38,7 retur 33,7). Utetemp -1.
I början av veckan däremot då det var kallare så tokdök kb till -2 in och -5 ut. Diffen på vb låg stundtals på 17 grader och vbpumpen varvade aldrig upp från 1 %. Jag ställde då upp vb-pumpen manuellt till 40 % och då fick jag bättre värden på diffen och en ingående kb på ca + 0,5. Tycker att det verkar vara ett jobbigt fel. Nibes support har bara svarat lufta kb men jag tror att rörfirman har en egen supportingång så förhoppningsvis kanske de får något annat tips. Så är läget. / LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2015, 16:27:25 »
Går det inte uppdatera mjukvaran i vp till nyare version ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut. Lägesbeskrivning
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2015, 16:58:49 »
Hej igen
Har legat lågt och överlämnat till installatören att lösa mitt problem med larmen på kb(18 st i januari). Tyvärr har de inte varit hit ännu eftersom de har ett stort jobb(kanske med viten) som de prioriterar. Tyvärr verkar felen komma och gå.
Som jag sa för en tid sedan, vill du slippa larm så ställ KB på t ex 75%, det gjorde jag, inga larm sedan dess.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2015, 17:20:01 »
Hej
Jag kollade för en månad sen när det började att strula och då hade jag den senast programvaran. Om(när) det börjar strula så testar jag med 75% på kb-pumpen men vill ju eg. att allt ska funka som det är tänkt dvs att pumparnas varvtal styrs.
På bilden syns läget just nu och så vill man väl att det ska se ut eller?
/LOB
« Senast ändrad: 07 februari 2015, 17:24:13 av lob »
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #42 skrivet: 07 februari 2015, 17:30:58 »
Det är en ganska stor ansträngning för pumpen när den fortsätter gå trots att KB står still, jag tror inte Nibe är riktigt medvetna om det här problemet än, bättre att ställa den på fast hastighet, det kan ta ett halvår innan de har löst det.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #43 skrivet: 07 februari 2015, 18:26:07 »
Daikin tex kör med fast hastighet på kalla sidan och anser det vara optimalt men jag tror dom har fel men knappast nån katastrof att köra så ett tag men det ska inte behövas ring supporten och be dom skicka ett service ombud.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #44 skrivet: 07 februari 2015, 18:39:06 »
Okej avvaktar till nästa stopp och sätter sedan kb på 75 %. Varför just 75% förresten?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren