Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split  (läst 5922 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2014, 18:11:26 »
Värmekurva 9 är ganska högt.
Dina översvängningar tyder på högt ställd kurva alt för lågt ställd kompfrek gmz i 9.6.8
Kompressorn stoppar tvärt för att du ändrade 9.3.12.
Ställ tillbaka den på 10.
Rg 10 har en felvisning på lite mer än 1 grad.
Min visar just nu 23.1/23.5 i 6.0 fast verklig temperatur är 21.9.
6.1 fungerar så att värdet multipliceras med regleravvikelsen (är-bör).
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Får ej RG10 inomhustermostat att fungera ordentligt, Nibe Split
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2014, 19:17:41 »
6.1 fungerar så att värdet multipliceras med regleravvikelsen (är-bör) och läggs/dras ifrån förskjutningen.
Hur mycket den lägger på ser du i 2.1.1.
Lågt värde i 6.1 ger liten justering och stort värde ger större justering.
För att RG10 skall fungera bra så behöver regleringen av VP vara injusterad för att inte få svängningar.
Är den inte det så kan RG10 förvärra svängningarna eftersom den enbart tittar på verkligheten momentant och ökar/minskar förskjutningen och därmed framledningstemperaturen efter den.
Exempel:
6.1 ställd till 4.
Är 22.8 /bör 23.0 (23-22,8= 0.2)
0,2*4= 0,8 som läggs på förskjutningen.
Hög faktor och stor regleravvikelse ger ganska snabbt eltillskott, så det är viktigt att ha ett lagom trögt system och inte för stor faktor.
Jag har faktor 4 men ställer ibland ner den vid kall väderlek eller annan för värmepumpen ogynnsam väderlek såsom snö med många avisningar.
Vilket kan leda till svängningar i inomhustemperaturen och stora påslag på FLT med eltillskott som följd.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!