Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk (läst 8690 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rocky
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Kön:
Rocky
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
«
Svar #15 skrivet:
04 december 2014, 19:42:38 »
Citera
Hej,
Tack för kloka tankar.
Delta T brukar ligga på dessa nivåer, men då kör jag också båda CP på lägsta hastighet.
Jag kan inte logga Gradminuter med den loggern jag använder för tillfället tyvärr.
Jag tror att du har rätt i att växelventilen läcker igenom när den gör VV. Syns tydligt vid midnatt (03.12) som du säger.
Någon gång mellan 23:20 och 23:30 så hänger styrningen sig och slutar fungera, det är därför som den når 60 grader. Den borde ha slagit över till att värma GV istället, som den gjorde 20:30.
Kan dessa "felvärden" som den läckande växelventilen ger göra att styrningen hänger sig?
Kl 05:40 startar jag om VP. KL 13:13 hänger den sig igen. Kl 16:45 så startar vi om VP igen. Vad som händer mellan 05:00 och 05:40 förstår jag inte riktigt. Möjligen har den använt tillskott av elpatron när den skulle värma VV?
Mvh Rocky
Loggat
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
cosmos
Elektronikk guru
Kan värmepumpar
Stad/land: Vestfold, Norge
Antal inlägg: 76
Karma +0/-0
Kön:
cosmos
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
«
Svar #16 skrivet:
05 december 2014, 16:36:20 »
Citera
Det kjens ikke bra at den fortsetter å kjøre kompressoren uten kontroll til den når 60C.
Jeg tror ikke det at vekselventilen lekker gjør at styrkortet hänger.
Mest trolig er at du behøver et nytt styrkort, men det kan og tenkes at det bare er den interne bussen som slutter å fungere (flere mulige årsaker), da vil ikke noe oppdateres, heller ikke releer, så den kjørere viderer helt uten kontroll.
Du kan jo enkelt kontrollere kablene i bussen, altså de sorte flate som går mellom styrkort, display og relay, se etter korrosjon eller tegn på dårlig kontakt eller avrevne ledere. Du kan også prøve den andre kontakten av de to på hvert kort, meg bekjent er de koblet likt og står i parallel. Om kablene er lange nok kan du bytte rundt på dem også.
Loggat
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Rocky
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Kön:
Rocky
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
«
Svar #17 skrivet:
25 december 2014, 20:16:40 »
Citera
Här kommer en liten uppdatering.
Senaste gången som värmepumpen fastnade i sitt läge, så såg jag att lysdioden som brukar blinka på reläkortet lös med fast sken. Jag gissade således att det var reläkortet som var defekt. Beställde ett nytt från Nibe och fick det hemskickat dagen efter för ca 1500 kr. Jag har kopplat in det nu, och det första jag märker är att displayen svarar direkt när jag trycker mig igenom menyerna för att göra inställningar, så det problemet är löst iaf.
Åtestår att se om övriga problem också är lösta.
Tack för all hjälp!
Loggat
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
Rocky
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
Kön:
Rocky
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
«
Svar #18 skrivet:
08 januari 2015, 22:48:24 »
Citera
Med det nya reläkortet så stoppar VP:n när den gör varmvatten. Den börjar köra och värmer varmvatten någon minut, sedan stoppar allt. Efter ca 20 sek så hoppar den igång igen och kör 2-3 sek innan den stannar. Sedan kan den hålla på så ett tag tills jag stänger av den eller varmvattnet kommit upp i temperatur. Om den framledningstemperatur ligger på ca +47 grader, så ligger suggas på +8 och hetgas +85. KB in ca +8
Är det normala värden?
Loggat
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
Christer Hedman
Gäst
Christer Hedman
SV: Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
«
Svar #19 skrivet:
14 december 2023, 14:35:44 »
Citera
Hej! jag är lite nyfiken på om och hur detta löste sig? Jag har en 1230 -06 som också hänger sig i displayen och är seg och förutom detta så får jag intermittenta LP larm Pumpen startar alltid efter en reset av LP larm och går då allt mellan 1 min till 7 dagar tills den återigen får LP larm
Ibland har det även hänt att Displayen ändrat språk till engelska, dock resetar den sig inte helt
Jag har även köpt en begad likadan 1230 som jag provat att flytta över de flesta korten inkl Displaykortet ifrån men får damma problem även i denna
jag är tacksam för all input som kan hjälpa mig att lösa detta!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1230 hänger sig, startar om och är glömsk
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2216
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info