0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Om du inte kan garantera ett högre flöde i den externa kretsen (den som går till värmen) så är det svårt att komma ifrån att du får en onödigt varm returtemp, kallt returvatten kommer att blandas med varmare vatten från tanken.Dock, bottenvattnet från acktanken BORDE vara kallare än returen från värmesystemet...Kolla så att det blå röret verkligen går in i botten av acktanken, och det röda i toppen.För en väl fungerande bypasslösning bör flödet i externa kretsen vara högre än flödet in/ut i värmepumpen.
När vi talar "bypass" i vanliga fall, där man inte har tank så är det ju tveklöst så att man måste ha högre flöde i externa kretsen än i den interna, men man kanske måste tänka omvänt i fallet arbetstank.