Kravet med dessa 10 W/m² (max. värmebehov) hänger ihop med att enbart kunna värma en bostad via ventilationssystemet. Man får max. blåsa in 52 °C .... "dammförsvalningsgränsen" hur man brukar kalla det..... högre inblåsningstemperaturer kan medföra lukt.
Inomhus vill man ofta ha det 20 °C - 22 °C varmt .... då får man ett Delta T på ca.30 K
Förresten: Här ifnns det en jämförelse mellan de 2 passivhus rekommendationer från PHI och FEBY. I Sverige byggs det passivhus enl. båda två vad jag vet.
http://www.nollhus.se/dokument/A1731.pdfEn vanlig värmebehovsberäkning/ beräkning av det dimensionerande värmebehovet skulle man vanligtvis göra enligt SS EN 12831