Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
1245-12 "Hög kond. in"?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
4
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: 1245-12 "Hög kond. in"? (läst 19570 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
1245-12 "Hög kond. in"?
«
skrivet:
06 juni 2014, 00:21:29 »
Citera
Är det nån som kan hjälpa till att tyda vad Niben håller på med?
Larmar för "Hög kond. in", högtryckslarm (50) när den gör varmvatten.
Har senaste mjukvaran och loggar med Smurfens Log.Set
Ska åka bort över helgen, och det vore skönt att veta att pumpen går som den ska innan!
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #1 skrivet:
06 juni 2014, 09:46:22 »
Citera
Det är returen som blir för hög
verkar som det är dålig värme överföring i beredaren kan kanske vara luft där fast har inte hört att 1245 ska ha problem med luft i slingan men prova lufta. Man får lossa 2 skruvar längst ner på fronten och lyfta bort den sen finns det en slang och en nippel på beredaren där man luftar. Larm 50 kommer när vp kört legionella höjning vilket den gör flera gånger i loggen antar att du triggat igång dom annars är det larm 163 som kom vid vanlig vv beredning.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #2 skrivet:
06 juni 2014, 19:07:59 »
Citera
Ok, jag ska testa att lufta beredaren!
Hög retur - ska jag sänka hastighet på CP vid VV-körning?
Legionellakörning står inställd på var 28:e dag - men den har ju kört hög temp ett antal gånger när jag kollat... Vad kan det bero på?
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #3 skrivet:
06 juni 2014, 19:24:02 »
Citera
Cp justerar sig själv om du kör nya mjukvaran. Verkar som tempen stiger snabbt så kolla luften tycker även du verkar ha onödigt hög vv temp behöver du 50 grader i botten på beredaren om du sänker lite bör det räcka bra ändå. Verkar som larmet ligger kvar tills vp gör en värmekörning eller om du har återställt det vp har kört vv med elpatron flera gånger under dagen.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #4 skrivet:
06 juni 2014, 21:15:25 »
Citera
Har luftat ordentligt nu, verkade inte vara nån luft alls där.
Det är jag som återställt larmet - och då har den oftast kört värme direkt efter.
Den värmer väl (varmvattnet) med elpatron tills jag återställt larmet?
Har Min.Temp på 24 grader för att få lite värme i källare och badrumsgolv, skulle vilja ha mer - men då får jag Hög.Kond vid värmekörning åxå. (stryper på övervåning).
Provar att sänka varmvattnet 5 grader? Eller hur mycket?
Smutsfiltret är rensat nyligen btw - och radiatorer luftade!
«
Senast ändrad: 06 juni 2014, 22:13:39 av SgtArdbeg
»
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #5 skrivet:
07 juni 2014, 10:49:04 »
Citera
I går kväll provkörde jag med Lyxläget först - Hög kond in, såklart.
Sen körde jag Normal, efter att jag sänkt - Hög kond in.
Sänkte till Ekonomi, 35-45 grader - hög kond in!?!?
Nu återstår att spärra varmvattenproduktion i 3 dagar!
Hur gör jag det? Ska se om jag hittar installatörsmanualen...
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #6 skrivet:
07 juni 2014, 15:21:29 »
Citera
Kollat lite i loggen och även med riktigt låg vv temp ca 30 grader så får du upp framledningen för högt över 60 grader och returen följer med så blir det inte normalt om slingan är ok och luft fri kan det kanske vara vv givaren som visar fel
. Det är endast botten tempen som loggas men det går att lägga till den i logg set filen men hinner inte i helgen. Det går att kolla i displayen vad den övre givaren visar vv tempen bör vara ovanligt hög hur känns det i kranen ? Om givaren visar fel kan man skifta trådarna så länge så att den övre givaren får styra istället för att endast visa tempen.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #7 skrivet:
09 juni 2014, 10:30:42 »
Citera
Jag har också haft det med min F1245-12 ett tag när jag stänger av semesterläget. Den kör ju legionella först då, och i samband med det har den sedan i våras larmat med larm 50.
Eftersom det aldrig hänt innan 5539 trodde jag det hade nåt samband, men jag testade att nedgradera till 3105R7, och samma sak hände där. Har stängt av legionella nu, men skall testa igen och kolla båda VV-temparna.
Jag har också testat att lufta slingan, fanns inte luft alls där.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #8 skrivet:
09 juni 2014, 11:46:42 »
Citera
Normalt kör den ju så länge den kan med kompeessorn vid legionella bränning men inga bestående larm ska ju finnas efter. I ts fall var det inte legionella körning som jag felaktigt trodde det var elpatron som gick pga larmet .
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #9 skrivet:
09 juni 2014, 17:39:03 »
Citera
Här kommer en logg från den första händelsen för mig.
Har några till om så önskas.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #10 skrivet:
09 juni 2014, 21:10:46 »
Citera
Har kollat i loggen och när vp gör vv ändras framledningens börvärde från 25,9 till 60 grader vilket jag inte sett i nån logg tidigare sen dyker larm 163 upp vilket är normalt eftersom returen blir för hög och då går elpatron in i endast 2 min och då ändras framledningens börvärde till 15 grader elen kopplas ur börvärdet ökar till 60 grader igen och efter en stund dyker larm 50 upp. Riktigt skumt har inte sett nått liknande i nån logg men kan säkert ha missat det. Måste kolla igenom lite gamla loggar och se om jag hittar nån där framledningens börvärde ändras vid vv laddning
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #11 skrivet:
09 juni 2014, 21:19:21 »
Citera
Just de ja när du stänger av semesterläget åker framledningen upp på max
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #12 skrivet:
09 juni 2014, 21:20:18 »
Citera
Men varför kopplas elpatron ur efter 2 minuter effektvakten
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #13 skrivet:
10 juni 2014, 08:30:56 »
Citera
Effektvakten kan det omöjligt vara, om det inte är nåt tjall på den. Ingen var i stugan vid tillfället, och det var i stort sett bara VP:n som drog någon ström att tala om. Vakten är inställd på 20A, och den har aldrig orsakat problem tidigare.
Jag undrar om det är nåt spök i styret på den. Efter uppgraderingen till 5539Rx så larmade den på Givarfel EP21 BT2 vid varje uppstart, och det är framledningsgivaren för klimatsystem 2. Om jag konfigurerade bort ECS (AXC) så larmade den inte, men när man lade tillbaks den kom det tillbaka.
Jag konfigurerade bort den igen och lät styret leta efter tillbehör och den hittade då ECS, och efter larmar den inte för detta vid uppstart.
Jag undrar om det finns mera skräp i styret och man kanske skall göra en fabriksåterställning?
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
«
Svar #14 skrivet:
10 juni 2014, 17:00:24 »
Citera
Det finns ju en ny version som heter nått med R8 prova den. Tror den ska vara lika förutom stöd för andra serie nr men man vet aldrig.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
4
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
1245-12 "Hög kond. in"?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 351
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
nisse175
Bobone
TS Comfort AB
krambriw
Walle85
NiJa
Josth
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info