Författare Ämne: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm  (läst 6275 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ljudkänslig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #15 skrivet: 06 april 2014, 14:29:33 »
Ni är alla underbara att kommer med lösningsförslag.
Jag tror att vi har gjort allt, med det verkar inte fungera.
Vi får kolla en gång till om cirkulationspumpen fungerar som det ska.

Utloggad Ljudkänslig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #16 skrivet: 06 april 2014, 15:56:58 »
Det går att vrida cirkulationspumpen utan större motstånd.
Nu har vi provat öppna shunten, på väntan att elementen blir varm (R läge).
Efter en halvtimme är elementen kall fortfarande.
Är det någonting med styrning att göra? I så fall skulle man få upp en felkod, tycker jag.
Har ni några idéer?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #17 skrivet: 06 april 2014, 15:59:07 »
Cirkpumpen skall snurra annars kommer det ingen värme till elementen. Kolla om det är spänning fram till pumpen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ljudkänslig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #18 skrivet: 06 april 2014, 16:25:47 »
Hur gör man det?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #19 skrivet: 06 april 2014, 18:44:32 »
Vet man inte så ber man nån med nödvändiga kunskaper.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #20 skrivet: 06 april 2014, 19:10:53 »
Det kan ju vara automatsäkringen som slagit ifrån.
Den stoppar cirkpump, shuntstyrning och kompressor.
Däremot funkar elpatronerna fortfarande.

Den sitter på vänstra sidan om panelen (dold bakom övre frontluckan).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #21 skrivet: 07 april 2014, 10:11:15 »
Automatsäkringen gäller även för R-läget. Om säkringen slagit av drar heller ej kontaktorerna till elpatronen, de har 230V styrspänning via kretskortet med reläerna. Cirkulationspumpen kan gå sönder och stanna (jag var tvungen att byta en gång efter ca 6 år).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #22 skrivet: 07 april 2014, 10:20:26 »
Automatsäkringen gäller även för R-läget. Om säkringen slagit av drar heller ej kontaktorerna till elpatronen, de har 230V styrspänning via kretskortet med reläerna. Cirkulationspumpen kan gå sönder och stanna (jag var tvungen att byta en gång efter ca 6 år).

OK, det framgick inte så tydligt i manualen...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #23 skrivet: 07 april 2014, 10:44:15 »
Inte enkelt att se, men om man noga följer kretsschemat i manualen går det att se att i R-läget får fläkten och cirkulationspumpen ström direkt och styrningen av kontaktorerna 10 respektive 67 får ström via reservtermostaten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Ljudkänslig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 310P Cirkelpumpen känns onormalt varm
« Svar #24 skrivet: 08 april 2014, 17:46:19 »
Det var en givande diskussion  här och jag fick massvis med typs. Tack för det!
Nu är det så att vi hittade inte något fel i övrigt så det blev ingen annan väg kvar, bara att kalla hit en servicekille. Det visade sig att cirkulationspumpen pajades, inte han heller kunde sparka igång den. Han bytte ut cp, fick nu en Grunfos (tidigare Wilo). Nu fungerar allt fint. (än så länge)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!