Utloggad Anjooer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Kön: Man
  • Fotograf
    • Photo for Passion
Nibe 2026
« skrivet: 12 mars 2014, 21:51:20 »
Hallå där...

För 6 veckor sedan införskaffade jag en 2026:a (bytte min gamla 2010 till en 2026:a) och uppdaterade samtidigt styrkortet i 240:an till en 300:a.

Nu undrar jag vad som är normalt när det gäller start och stopp ! tycker 2026:an stannar ofta och går en stund, stannar igen för att sedan starta och så börjar processen om.

Någon som har ett "normalt" värde på start/stopp plus även var/hur man ställer in detta.

Tack på förhand alla duktiga människor här på forumet :-)
« Senast ändrad: 12 mars 2014, 23:39:27 av Anjooer »
mvh
// Anders

-----------------------------------------
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.

Vedeldar med en Keddy kassett :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25907
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 2026
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2014, 07:13:27 »
Max 20 starter/dygn är ett bra riktvärde.
I meny 9.1.1 kan du justera startvärde värmepump, ett lägre värde (större minustal) ger färre starter.
Om detta värde ändras bör man även justera 9.2.1 startvärde tillsats till minst 5 x startvärde värmepump för att undvika onödigt tillskott.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?