Hejsan!
Jag fick precis innegivaren installerad. Och givetvis har jag nu läst manualen. Den säger att en ikon för termostat skall synas på display om den används som givare. Installatören hade valt inställningen för givare till "Reglering", när jag ändrade den till "Rum RC3" så kom ikonen fram.
Då till hur jag vill ha det. Jag har lagt in en dagsänkning samt en nattsänkning. Jag vill att den använder inomhusgivaren för att reglera efter de temperaturerna (18 resp 21). Då är frågan skall den stå på "Rum RC3" eller "Reglering" då?
Anledningen till att jag tror att det är fel är att pumpen gick precis som innan innegivaren kom på plats, dvs 3-4 start/stopp per timme nu när det är 4 grader ute, och måltemperaturen på displayen var 20 grader och det var 21 grader inne. Fast dagsänkningen skulle egentligen försöka få det till 18 grader, med andra ord borde inte VP:n starta ens.
Nenne