Författare Ämne: Byta cirkulationspumpar och Bypass  (läst 7910 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 913
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Byta cirkulationspumpar och Bypass
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2014, 21:56:54 »
Jag har iaf öppnat strypningarna på nedervåningen och låter dom arbeta utan termostater.
Efter det så kunde jag sänka även den cirk-pumpen till steg 1 med högre golvtemp än innan och med samma inställningar på VP :)
Nu blev det i samma veva betydligt varmare ute. Men innan det hann bli allt för stor tempskillnad inbillar jag mig iaf att VP går mer sällan.
Låter bra! (Om du öppnade strypningarna helt kan det ju bli så att du behöver strypa någon av slingorna igen lite grand om ett rum blir för varmt jämfört med andra rum på samma fördelare. Men det är ju fullt normalt och det kan ju ta lite experimenterande tills du hittat rätt strypning.)

Vad får du för delta över golvvärmefördelarna, och över UVK och över VP nu med dina nuvarande inställningar?

Din cirkulationspump vid UKV samverkar ju med dom andra pumparna. Jag skulle inte vara så förvånad om de 2 pumparna vid fördelarna faktiskt inte alls behövs. Vad händer om du helt enkelt slår av dom och provar pumpa igenom dom, och samtidigt höjer pumpen vid UKV till maxfart. Prova och se vad som händer med dom olika delta (du behöver köra några timmar för att veta). (Det går att pumpa igenom dom när dom är avslagna, men jag tror nog att det är större motstånd än bara ett rör, och jag vet inte om dom tar skada om man kör så på lång sikt... men testa går säkert fint.)

Här är målet (som jag ser det :) ): Du vill ju strypa så lite som möjligt (inget onödigt motstånd), men samtidigt ha så jämn golvtemp (så du inte stör dig på det), jämnvarma rum (lufttemp) och så lite fart på cirkulationspumpar som möjligt. Och så låg kurva som möjligt i VP (effektivast).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Autoterm C7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta cirkulationspumpar och Bypass
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2014, 15:49:48 »
Tyvärr så får jag inte fram något vidare bra mätresultat på fördelarna. IR-termometern har väldigt svårt att ta på rördetaljerna. Jag prövade att tejpa och sen mäta men då blev värdena jättelåga.
Nu har delta dock ökat rejält efter att jag sänkte pumpen sista gången enligt min känsla vid handpåläggning. Så nu är det säkert för högt egentligen. Men värmen i golvet är jämn och fin :)

Jag har ännu inte gett mig på fördelare/termostater på övervåningen, men jag har svårt att tro att jag kan stänga av en pump.
Menar du alltså att jag ska höja pumpen som sitter i värmepumpen och stänga av båda golvvärmepumparna?

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 913
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Byta cirkulationspumpar och Bypass
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2014, 15:55:20 »
Jag brukar tejpa med maskeringstejp, trycka fast den ordentligt, och mäta ändå emot (så att jag inte missar röret och mäter delvis på väggen bakom vilket händer om man mäter för långt ifrån).

Ja, precis. Jag tror inte du behöver 3 cirkulationspumpar för att driva 2 plan golvvärme, utan att det nog räcker med den externa pump du har vid UKVn. (Om man inte har en UKV alls så klarar man sig med pumpen i värmepumpen).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Autoterm C7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta cirkulationspumpar och Bypass
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2014, 16:33:55 »
Jag ska fortsätta laborera :)

Dock håller jag på med en bygglovsansökan och planering av en ny varmfarstu så det är mycket nu :)

Tack för all hjälp hittills!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!