0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej,Efter en månads drift börjar värmedelen kännas ok intrimmad. Nu till varmvattnet. Får känslan att den inte orkar ladda från 42-54 grader i ett skott på kompressorn. Har haft 20 minuer vv-period men nu 30. Vad har ni andra? (Pumpen är en 10 kW-modell)
jag tror att en strypning skulle göra susen.
Min 1230-8 har standardinställningen på perioden (20), men jag har ändrat Start/Stopp från std 47/54 till att vara 42/54. Vid nåt enstaka tillfälle har jag lyckats med timingen att vara på plats.Tiden från 42 till 54 verkar vara ungefär 18-20 min. Vad som händer vid 20 och tempen ännu inte nått 54 har jag inte reflekterat över. Jag fick tipset av en kompis att trimma ned från 47, men det kanske var dumt? Jag har nån känsla för att min inställning är ganska bra. VV-delen går mellan 50 och 70 min per dag, typ ca 3 uppvärmningsfaser alltså. Verkar detta OK?
om vattnet strömmar fort igenom yttermanteln som den gör idag så är den varm på nolltid & inermanteln hinner inte bli varm.stryper man flödet, så borde det ta längre tid att värme yttermanteln & innermanteln hiner då kanske bli varm i samma takt.jag har inte testat detta så jag vet inte om det funkar.har man en pump med lägre effekt så orkar den inte värme vattnet lika sanbt som våra & det funkar bättre på den inbyggda beredaren då den endast har 70 liter i ytermanteln