Har nu gjort en ordentlig koll på alla element med ir mätarei några dagar, detta har resulterat i lite olika saker.
I praktiken alla mina element var för högt satta i flöde.
Efter att jag nu justerat dom ( och fortfarande justerar ) så är Delta T mellan 5-9 på alla element ( innan 2-5 ).
Märker också att Delta T på pannan visar stabilt 6 grader nu mot innan i snitt 4. På läge 1 på CP
Och nu till anledningen att jag kolla alls vilket var att min dotters rum alltid hade kallare element än tex min son, båda på samma våning dock i olika ändar av huset.
Upptäckte till min förvåning att hennes ingående temp på röret var ca 4 grader kallare än alla andras.... MEN returen var precis så varm som mina andra element på tilloppet....
Så det känns ju som att när huset byggdes så har dom växlat fel på ingående och utgående....
Så ett lätt rör byte borde ju lösa problemet