Jag hade lite krux med att justera deltat med min inverter, när jag gjorde det gick kompressorn på 15% då hade jag 7C i Delta över vp. Men när man ställer upp rumstempen och den krutar i till 45% så har jag 10-12C Delta ett bra tag innan returen hinner ikapp. Får se hur det blir senare när det blir kallare.
Eftersom framledning till rad blir lägre antar jag att det blir en del omrörning i tanken men då borde returen också påverkas så att retur från tank till vp vore högre än retur från rad till tank men dom verkar ligga lika
Är det så bra om vp har ett högre flöde just i fallet med inverters som går hela tiden så kommer uppvärmt vatten gå genom tanken tillbaka till vp hela tiden vilket vid on/off vp endast sker efter riktigt lång gångtid. Borde inte driften bli bättre om vp har lägre flöde än rad kretsen
Bästa vore om man kunde ha exakt samma flöde på den interna och den externa slingan antar jag?Kopplade CPn till den andra externa slingan så nu går enbart en radiator-slinga där, enklare att förstå vad . Och nåt jag inte förstår riktigt är att framledningen till arbetstanken är mycket högre än framledningen till radiatorerna. Det kanske är helt ofrånkomligt med en arbetstank?Bifogar skiss och graf. Några saker som jag tycker mig tyda ur grafen;1) Flödena på externa och interna slingan är i ok synk eftersom Returen från radiatorerna är i princip identisk med returen från arbetstanken.2) Ingen kaos och stor omrörning i arbetstanken (dvs den håller sig skiktad) eftersom temperaturskillnaden mellan arbetstankens top och botten är densamma under hela körningen.Kan ni se nåt anmärkningsvärt med grafen? Jag kan inte avgöra eftersom jag bara har min och ingen att jämföra med.Nu är det kanske en dålig tidpunkt för grafen, det är +10 grader ute och pumpen går i princip som en on/off eftersom den som minimum kan ge 4kw (syns som effekt på gröna kurvan längst ner). Dessutom horribelt delta-T.
Ett lägre flöde må vara ok men då måste VP göra varmare vatten. Så det är inte heller bra. Oavsett vilket är det marginaleffekter. Men jag antar det är dessa vi COP-jägare jagar, av någon outgrundlig anledning
Ska trippelkolla tempgivaren för framledningen VP->Arb.Tanken så det inte är nåt fel på den. Framledningen till radiatorerna borde vara ok eftersom den visar samma som givaren i toppen av arbetstanken.Att tappa 3 grader känns väldigt dumt, då sitter jag med en onödigt hög kurva.
Oavsett vilket är det marginaleffekter. Men jag antar det är dessa vi COP-jägare jagar, av någon outgrundlig anledning
Tappar o tappar, det är väl bara att sänka kurvan 2-3 grader och vara glad?
Sänker jag kurvan 3 grader så borde jag även tappa 3 grader mot radiatorerna tänker jag mig. 3 grader lägre kurva blir väl ca 1 grad kallare rum?
Har du en skillnad så är väl inte shunten fullt öppen?Sänker du kurvan så borde shunten öppna mer bara, elementen får samma framledningstemp som innan.
Har ingen shunt, det ser ut som bilden i inlägg #13. Tappet verkar bero på avkylning via tanken.