Författare Ämne: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.  (läst 26765 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #60 skrivet: 26 november 2013, 00:44:54 »
Den är inte så lång det är bara 25kvm och inte så lång ifrån fördelaren.

Om det är en slinga till 25 kvadrat skulle jag gissa att det är din överlägset längsta slinga? Dessutom skall den jobba i det tveklöst sämst isolerade rummet med mestadels "ytterväggar" utan hjälp från intilliggande rum?

Använder du rummet flera dagar i veckan eller flera dagar i månaden? Är nyttjandegraden inte allt för brutal hade jag stoppat in en liten mysig gasolkamin att dra igång strax innan man tänkt sitta där. Allrahelst om du känner att du inte får ordning på prylarna.  dontknow

"Lagom" öppna är de ju när alla rum får rätt flöde, inte när ett antal rum får för mycket flöde och de andra för lite tills en termostat stänger en hög-flödes slinga och flödet fördelas om. Optimalt så stänger aldrig dina termostater ngn slinga, då har du justerat rätt.

Teoretiskt skulle du kunna skicka ut 50 °C konstant och låta termostaterna öppna/stänga slingan efter behov, resultatet blir en skyhög elräkning och svajig rumstemperatur.

Frågar du mig så har du nu börjat fått koll på principer och ditt system till större delen. Mitt råd är att du onyo läser injusterings-manualerna på forat, du kommer bli påmind om detaljer du glömt och förstå detaljer du inte förstod innan du började injusteringen.

Jag borde nog också läsa dem igen.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #61 skrivet: 26 november 2013, 07:52:08 »
Om det är en slinga till 25 kvadrat skulle jag gissa att det är din överlägset längsta slinga? Dessutom skall den jobba i det tveklöst sämst isolerade rummet med mestadels "ytterväggar" utan hjälp från intilliggande rum?

Använder du rummet flera dagar i veckan eller flera dagar i månaden? Är nyttjandegraden inte allt för brutal hade jag stoppat in en liten mysig gasolkamin att dra igång strax innan man tänkt sitta där. Allrahelst om du känner att du inte får ordning på prylarna.  dontknow

"Lagom" öppna är de ju när alla rum får rätt flöde, inte när ett antal rum får för mycket flöde och de andra för lite tills en termostat stänger en hög-flödes slinga och flödet fördelas om. Optimalt så stänger aldrig dina termostater ngn slinga, då har du justerat rätt.

Teoretiskt skulle du kunna skicka ut 50 °C konstant och låta termostaterna öppna/stänga slingan efter behov, resultatet blir en skyhög elräkning och svajig rumstemperatur.

Frågar du mig så har du nu börjat fått koll på principer och ditt system till större delen. Mitt råd är att du onyo läser injusterings-manualerna på forat, du kommer bli påmind om detaljer du glömt och förstå detaljer du inte förstod innan du började injusteringen.

Jag borde nog också läsa dem igen.  a:gl

Citera
Om det är en slinga till 25 kvadrat skulle jag gissa att det är din överlägset längsta slinga? Dessutom skall den jobba i det tveklöst sämst isolerade rummet med mestadels "ytterväggar" utan hjälp från intilliggande rum?

Stämmer nog bra det. Precis den är ju dåligt isolerad jämnfört med allt annat.

Citera
Använder du rummet flera dagar i veckan eller flera dagar i månaden? Är nyttjandegraden inte allt för brutal hade jag stoppat in en liten mysig gasolkamin att dra igång strax innan man tänkt sitta där. Allrahelst om du känner att du inte får ordning på prylarna.  dontknow
Ska fundera på något mysigt att ha där. Just nu sitter vi endast på helgerna.
Skulle kanske kunna prova att köra med ett litet 2000w element och brassa på när man ska vara där.

Citera
"Lagom" öppna är de ju när alla rum får rätt flöde, inte när ett antal rum får för mycket flöde och de andra för lite tills en termostat stänger en hög-flödes slinga och flödet fördelas om. Optimalt så stänger aldrig dina termostater ngn slinga, då har du justerat rätt.
Teoretiskt skulle du kunna skicka ut 50 °C konstant och låta termostaterna öppna/stänga slingan efter behov, resultatet blir en skyhög elräkning och svajig rumstemperatur.
Frågar du mig så har du nu börjat fått koll på principer och ditt system till större delen. Mitt råd är att du onyo läser injusterings-manualerna på forat, du kommer bli påmind om detaljer du glömt och förstå detaljer du inte förstod innan du började injusteringen.

Jag borde nog också läsa dem igen.  a:gl

Några bra guider du kan tipsa om?

Om jag ska lämna det här.
Vad blir nästa steg nu med VP?
 

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #62 skrivet: 26 november 2013, 23:51:39 »
Några bra guider du kan tipsa om?

En snabb sökning gav t.ex. denna tråd, finns säkert mer göttigt om du letar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0

Gissningsvis kommer du gå över ån efter vatten för att få uterummet ok, energisnålast är nog att ha lite lagom för kallt i uterummet för mys (15 °C?) till förmån för övriga huset o sedan tillfälligt höja tempen när du faktiskt nyttjar det.

Röklåda och en liten automatladdad pelletskamin? Infravärmare? Gasolvärmare/kamin? Utvändigt murad skorsten med öppen spis/kasett i uterummet och på utsidan en mysig eldstad (dubbla pipor i samma stock) för utekvällar med tillskott o mys?  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #63 skrivet: 14 januari 2014, 08:11:35 »
Äntligen börjar det bli lite kallt så man får justera lite  8)

Jag har ju strypt in slingorna och kört på denna kurva nu när det har varit 0-7grader en längre tid.
Nu har det legat på -5 till -10 i någon vecka och jag vill ha lite varmare inne.

Justeringen är ju att uterummet på ca 25kvm har sin slinga fullt öppen. Övriga är ganska nedstrypa i förhållande till den.
Nu vill jag ha lite varmare i övriga rum och med tanke på min justering ska jag ändra i kurvan eller öppna flöde på de slingor jag vill ha varmare på?
Vill ju egentligen inte ha kallare i uterummet så spontant såg gissar jag öka kurvan. Men termostaten (står på 7) på shunten för golvvärmen släpper ju ändå inte ut för varmt på slingorna för att inte skada trägolvet.
Citera
1-9, vilket motsvarar en framledningstemperatur på 20-55 °C
Den nere till vänster på fösta bilden.


Nuvarande kurva och jag antar det bara är att öka 3grader på
-10
-20
-30

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
SV: Nu är det dags för injustering. Hjälp med råd och tips.
« Svar #64 skrivet: 16 januari 2014, 06:56:08 »
Jag ökade flödet på några slingor i huset.
Justerade kruvan enligt följande.



En annan fråga är detta normala, okej inställningar? Inget jag rört.

« Senast ändrad: 16 januari 2014, 07:49:54 av suhagg »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!