Gjorde en Graph VBF, jo den tar i topp på tanken, vänstrasidan sett framifrån UKV,nhar ställt ner VP CP till 35% för att få lite mer diff vid laddning till tank, kanske det är för lågt,att den skall ösa på så tanken blir varm snabbare?GM 16:24 -76GM 16:32 -86Dock gör den VV nu.ska hålla lite koll och notera GM.
Så funkar 1245orna om man inte som i det här fallet har extern framledningsgivare BT25 då räknar den Gm rätt hela tiden
Om man har en extern framledningsgivare ansluten så räknar den gradminuterna rätt hela tiden oavsett om den laddar vv eller inte och kompressorn stoppar vid Gm 0. Har man inte extern framledningsgivare så räknar den inte gm rätt för det cirkulerar inte vatten genom radiatorerna och vp får inte korrekt värde att räkna efter. Har för mig att det beror på om Gm stiger eller sjunker vid växlingen från värme till vv hur den räknar men kommer tyvärr inte ihåg. Tror den räknar GM vid sjunkande Gm enligt diffen som var före växlingen till vv och vid stigande gm så räknar den inte alls.