Har ikke loggfil nei. Har begynt å trende lokalt nå forresten, da kan jeg trende hva som helst av verdier fra knx eller modbus. For eksempel kan jeg logge romtemperatur vs. servoventil på sløyfen for å se hvordan romreguleringen fungerer. Der har jeg heldigvis selv kontroll
Smurfen:Du tycker inte en verklig framledning på 2 grader under vad huset behöver enligt tidigare exempel är nått problem ?Inte om det är under en kort(are) tid. Kom ihåg att det är en inverter, den skall helst gå dygnet runt. Om börvärde är 30, kommer BT2 att bli 30 ganska snart.(om vi har kommit till det läget att regleringen fungerar och gm har körts fast, inte on/off-drift). Efter någon tid kommer det att bli en balans mellan hus och vp. Lika mycket som produceras av vp kommer att förbrukas av huset. Om flödena genom vp och värmesystem är lika, kommer även framledningen till värmesystemet att vara=börvärde. Tanken har då ingen funktion mer. Du har tidigare skrivit att du har kort fördröjning mellan BT2 och BT25. I din logg ligger ju BT2 på ca 55 grader, och BT25 på ca 30. Nu framgår ju inte hur länge BT2 har varit 55 grader, men BT25 har en bit kvar till 55....
Bergen77, det är ingen skillnad på regleringen om man använder BT2 eller BT25. VP:n har ingen flödesmätare. Så kan du nu vara vänlig och flytta/ta bort BT25 (eftersom du inte använder poolen)?