Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 675570 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mikaelh__

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #750 skrivet: 21 november 2008, 11:28:54 »
Har lyckats koppla upp CZ:an till datorn hemma på 2:a vån (via ca 50m Cat5 kabel :D). Får nu upp CZ:s parametrar i Windows XPs terminal fönster.

Hur har ni som visar snygga diagram gjort?

Blytomte
Försökte köra ditt program men fick felmeddelande att det inte kund initieras (kör med 9600 hastighet på com porten pga långa kablar. Såg i setupfilen att högre hast var satt, kan det vara orsaken?).

mvh Mikael
« Senast ändrad: 21 november 2008, 11:44:34 av mikaelh__ »
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.

Utloggad jback

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #751 skrivet: 21 november 2008, 12:56:55 »
Ni som anslutit till serieinterfacet på CZ50:n, var sitter den? Krångligt att komma åt?

Hittar inte ett spår om det i manualen.

/ Jocke

Utloggad ojohanss

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #752 skrivet: 21 november 2008, 13:08:00 »
Ojohanss,

Givare för framledningstemperatur verkar finnas även om den inte visas på displayen.

I loggutskrifterna så kommer det värden som tycks stämma med framledningstemperaturen från pumpen.





Guran54,

Kan ju ev. vara beräknad framledningstemp baserad på uppskattad effekt och returtemperatur? Tittar man på din logg så tycks ju effekt och temeraturdiff matcha väl. Har du kollat med egen givare på framledingstemp?

/Olle
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7

Utloggad douglas72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #753 skrivet: 21 november 2008, 15:27:31 »

Har du sett att det finns ytterligare reglerparametrar att ändra på i Pumpens "Config meny" ? Håll inne de 2
Du har helt rätt angående uteffekten, det är bara en uppskattad effekt. Jag är dock skeptisk mot cirkulationspumpens diagram i manualen på max 0,8 m3/h (ganska lågt). Jag har kontaktade Wilo och fick ett helt andra flöden uppgivet från dem, max ca 1 l/s = 3,6m3/h (läge 3). Kanske skulle det stått 0,8 l/s (=2,9 m3/h) i manualen (2,9 m3/h pga kompensering för CZ:ans interna tryckfall)? Någon som vet? Skall försöka verifiera detta själv efter att jag skaffat termometer att mäta framledningstemperaturen på (mäter temp diffen vid körning med känd effekt från endast elpatron).


detta var intressant, väntar med spänning om du hittar något kring cirk. pumpens flöde.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #754 skrivet: 21 november 2008, 17:07:23 »
Framledning 33.90 , Returledning 28.92 , Delta T = 4.98.
Detta ger vid 1000 liter/timme   ( max enligt sid 17 i installationsmanualen)

P = 4190 * 4.98 *1000  = 20866200 Joule.

eller
20866200/3600 = 5796Wh.




Observera - min framledningstemperatur varierar beroende på pumphastigheten  , så den tycks inte vara beräknad..

Förhoppningsvis så ligger jag inte på 0.8m3/timma vilket skulle innebara bara 4644 W. huvuddunk



Har nu även gått igenom loggen för att kolla effekt vid varmvattenvärmning.

Pumpen på lägsta frekvens - 35Hz - Visad effekt 2900W.
60 minuter varmvattensvärmning ökade VV temperaturen med 13.9 grader.

dvs avgiven effekt = 4190 * 13.9 * 210 /3600 =  3397W .
« Senast ändrad: 21 november 2008, 18:13:03 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #755 skrivet: 21 november 2008, 18:52:35 »
enligt wilo så ger cirkpumpen (Rs 25/6) på läge 2 ca 2,4m3/h.
Detta skulle ge mig över 11 kW enbart på pumpen.
Måste vara något fel...
om jag fattat rätt e 4190 någon form av konstant men
så här har jag räknat (delta T 4)...
4190*2400*4/3600
vad säger ni?
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #756 skrivet: 21 november 2008, 19:26:11 »
walle74

Vilket läge kör du på med cirkulationspumpen?
Har du kommit upp i Delta T 4? Låg du inte tidigare på 2-3grader? vad har du gjort för att komma upp till 4 garder?

mikaelh_

Tyvärr tyckte jag inte att din inställning funkade så bra hos mig. En dag vid + 8 grader gick pumpen konstant hela dagen. Den kom aldrig upp i rätt temp, blev för snäll på slutet om man kan säga så...


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad byletomten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #757 skrivet: 21 november 2008, 21:18:29 »
Citera
Blytomte
Försökte köra ditt program men fick felmeddelande att det inte kund initieras (kör med 9600 hastighet på com porten pga långa kablar. Såg i setupfilen att högre hast var satt, kan det vara orsaken?).

mvh Mikael

Mycket troligt. Ställ om bara till 9600 i inställningsfilen. Kolla också att du satt upp rätt comport, annars får du ändra det också i filen.
« Senast ändrad: 21 november 2008, 21:40:17 av byletomten »
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65

Utloggad byletomten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #758 skrivet: 21 november 2008, 21:39:31 »
Ni som anslutit till serieinterfacet på CZ50:n, var sitter den? Krångligt att komma åt?

Hittar inte ett spår om det i manualen.

/ Jocke

Hej Jocke! Klarar man att skruva upp en lampa i taket hemma så kan man lätt koppla in seriekabeln till sin comfortzone. studs
Jag har gjort en liten guide med bilder http://www.czlogger.se/installation. Guiden är samma oavsett om du väljer att köra CZLogger eller egen lösning.
I grovt är det bara att skruva bort mittplåten och sätta i kabeln. (Skruvarna under övre och undre magnetplåtarna) Det är öppet ner sen för att låta kabeln "komma ut".
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #759 skrivet: 21 november 2008, 22:37:18 »
Hallo Rohmel
Det jag gjort e att sänka från 3:an till 2:an på cirkpumpen.
Enligt wilo ligger 3:an på flöde runt 3,5 m3 om jag minns rätt(vid 10 kPa)
en annan sak som jag märkt e att om jag sänker a2 till -10,0 tex så ökar framledningstempen.
kan vara en tillfällighet men den har stått o tuggat runt 25 C i flera dagar men
när jag ändrade a2 så var framledningstempen nästan 27 C morgonen efter.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad pekka71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #760 skrivet: 22 november 2008, 08:41:16 »
Hej

Första gången jag skriver här på forumet. Har dock läst mycket innan jag bestämde mig för en CE65.
Har ett nybyggt 1 3/4-plans hus (184m2) i Stockholm. Lättbetong sten i väggarna. Golvvärme båda planen.

Driftsatte CE65 systemet i slutet av Juli, utan större problem.

I oktober började systemet att koppla in elpatronerna. Jag kopplade då ifrån dessa och allt flöt bra.
Höll ca +21C i luften och +45C i vattnet.

Men så för ca 5dagar sedan så blev det lite kallare (-1C) ute och då klarade inte systemet av att hålla
luft temperaturen. Sjönk sakta men säkert neråt. Är nu nere på +16C!

Testade för två dagar sedan att slå på Elpatronerna. Enda resultatet var att systemet "åt upp" 90kwh
under en natt. Ingen temperaturhöjning av det!

Känns som att det inte går att hålla upp värmen även om jag kör på med elpatronerna.
Vad gör jag för fel?

Hur kan jag kolla att systemet är någorlunda väl injusterat? I testmenyn kan man se olika parametrar.
Vad är tex. lämpligt att ha på dom olika A,B,C och D ?

Har nu under helgen luftat tanken ett flertal gånger. Även tömt hela systemet och fyllt på nytt. Märker direkt efter luftning att returtemperaturen D i systemet ökar från +22-23C till över +50C. Även golvslingorna känns varmare.
Men det håller bara i sig i någon timme, sedan sjunker D tempen ner till ca +22-23C igen.

Hela tiden så ligger temeraturen i tanken på ca +52C, så det verkar inte var anågra problem att producera varmvatten.

Tacksam för svar och förslag på åtgärder.


Mvh / Peter
« Senast ändrad: 23 november 2008, 14:05:07 av pekka71 »

Utloggad stalin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #761 skrivet: 22 november 2008, 10:34:14 »
Kontrollera så att inte automatsäkringen för elpatronen har löst ut. På min pump (CE50) sitter den bakom nedersta luckan, längst upp till vänster. Tryck in den HÅRT så återställs den.
Har autosäkringen gått så registrerar pumpen inte det, utan tror ändå att du gjort av med 90 kWh, men i själva verket har du inte förbrukat en enda kWh till elpatrondrift.

Angående att elpatronerna behöver stötta trots att det inte är speciellt kallt så är det svårt att säga utan att du talat om vilken storlek du har på huset.

Min CE50 klarar ner till ca -10 ºC innan jag måste stötta. Huset är på 146 kvm och är byggt 2005 med normenlig isolering (1,5 plans trähus med krypgrund och golvvärme på båda våningarna).
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar

Utloggad pekka71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #762 skrivet: 22 november 2008, 10:47:02 »
Hej,

Storlek på huset: Totalt 184m2 boyta i två plan. 115m2 betongplatta.

Hur ser det ut på din pump med dom olika parametrar som man kan avläsa? Om jag förstått det rätt så är D = Retur från golvslingan, eller?
Temperaturen på den varierar kraftigt i mitt system, från ca +22C till +54C. Ska det vara så? Någon som vet?

Tack för visat intresse!


Mvh / Peter
« Senast ändrad: 23 november 2008, 13:59:15 av pekka71 »

Utloggad ojohanss

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #763 skrivet: 22 november 2008, 10:56:15 »
Framledning 33.90 , Returledning 28.92 , Delta T = 4.98.
Detta ger vid 1000 liter/timme   ( max enligt sid 17 i installationsmanualen)

P = 4190 * 4.98 *1000  = 20866200 Joule.

eller
20866200/3600 = 5796Wh.




Observera - min framledningstemperatur varierar beroende på pumphastigheten  , så den tycks inte vara beräknad..

Förhoppningsvis så ligger jag inte på 0.8m3/timma vilket skulle innebara bara 4644 W. huvuddunk



Har nu även gått igenom loggen för att kolla effekt vid varmvattenvärmning.

Pumpen på lägsta frekvens - 35Hz - Visad effekt 2900W.
60 minuter varmvattensvärmning ökade VV temperaturen med 13.9 grader.

dvs avgiven effekt = 4190 * 13.9 * 210 /3600 =  3397W .

Guran54,


Först lite om enheter. De 20866200 du räknat fram är en effekt i J/h. Genom att dela med 3600s får du effekt i W.
Om de temperturer du anget är de som du får ut via apparatens serieport då den visar 5000W kan vi ju i allafall sluta oss till att framledingstemperaturen inte är beräknad utifrån 0.8m3/h. Om den är beräknad (som jag fortfarande tror) så har de använt flödet 0.85 m3/h (5000W)/(850kg/3600s)/(4180J/kg/K) = 5K. Att framledningstemperaturen varierar med kompressorns frekvens är väl helt naturligt. Det gör ju den visade uppskattade effekten också. Av systemöversikten i manualen visas ingen givare för framledningstempertur. Jag tror inte det är ett misstag.

Konstanten 4180J/kg/K är vattnets specifika värmekapacitet (4190 enligt vissa).

/Olle
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #764 skrivet: 22 november 2008, 11:14:29 »
CZ påstår att 5kW är den genomsnittliga effekten inklusive avisningstiden.

Den avgivna effekten när pumpen är i gång bör därför vara högre...

Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!