Författare Ämne: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min  (läst 10623 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« skrivet: 13 februari 2013, 19:19:33 »
Hej,

Jag har precis flyttat in i en villa och värmepumpen verkar kass. Det är en Nibe Fighter 301 och det går i stort sett endast på elpatron. Jag har gjort rent filtret och kanalerna och även haft loss fläkten och gjort rent. Det var väldigt smutsigt.

Värmen på vattnet i pannan går aldrig över 50 grader. Elpatronen kör igång när man kommer ner till 46 grader. När vattnet är uppe vid ca 49 grader går kompressorn igång och går ca 5 min sedan startar avfrostning och den avfrostar i ca 20 min sedan är det typ samma visa...

Huset jag bor i är en enplansvilla på 150m2 med vattenburen golvvärme i alla rum. Jag har ställt in värmekurva 6 och viridit upp termostaterna till max i alla rum. Det get ca 20 grader.

Det är ganska dåligt drag i frånluften. Håller man upp ett papper under ett don så händer nästan ingenting. Jag upplever att det suger lite men det är väldigt lite. Ska det vara så? Andra skriver att pappret sugs fast.

Här är de siffror jag kan läsa av just nu:
1. Panntemperatur: 47
2. Framledningstemperatur: 31
3. Utetemperatur: -2
6. Kurvlutning: 06
7. Paralellförflyttning: -02

Jag får nog ta hit en tekniker. Någon som har tips på någon bra i Göteborg/Kungsbacka? Någon som har andra bra tips på vad jag kan göra? Just nu förbrukar jag runt 90kwh/dygn på bara pumpen med temp på -3 till -5 grader.. Jag har en elmätare från vattenfall så jag kan se förbrukningen i realtid.

Hans1

  • Gäst
Hans1
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2013, 20:13:10 »
Vad ligger frånluftstemperaturen på? (Luften som går in i pannan)

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2013, 21:02:17 »
Jag tror inte jag kan se det?

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2013, 21:12:18 »
Vad ligger frånluftstemperaturen på? (Luften som går in i pannan)

Inte frånluften, den drar du från huset och borde vara rumstemp.

Vad ligger avluften på, den du blåser ut genom väggen utomhus, när kompressorn går?
Har du kollat att filter och kanaler är rena?
Går fläkten?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Hans1

  • Gäst
Hans1
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2013, 21:23:48 »
Och om ventilationen läcker så har pannan inte mycket luft o jobba med.

På frågan om pappret fastnar på insugen/ventilerna så bör de göra det.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2013, 21:27:59 »
Och om ventilationen läcker så har pannan inte mycket luft o jobba med.

På frågan om pappret fastnar på insugen/ventilerna så bör de göra det.

Antagligen så har köldmediat läckt bort.
Sorgligt men troligtvis sant.

Men om den går 5min innan avfrostning så är det tillräckligt lång tid för att mäta temperaturer och felsöka.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2013, 21:39:37 »
Vad ska jag mäta? ställa mig med en termometer vid skorstenen på taket? :)

Hur felsöker jag? (är ganska ny på detta)

Fläkten går och kag tycker att de nu är rensat och rent. Läste i manualen att förångaren kan behöva rengöras. Vart hittar jag den?

Läste att man kan styra hur mycket fläkten blåser? Är
det värt att titta på det?

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2013, 21:47:40 »
Att pumpen avfrostar efter 5min kan bero på 2 saker.

Antingen att den får för lite luft. Då blir förångaren för kall.
Eller att den har för lite köldmedia och då blir också förångaren för kall.

En kall förångare leder till att styrningen i pumpen tycker att den måste avfrosta.
Det innebär egentligen att den stänger av kompressorn men fläkten fortsätter att gå.

Nej, du behöver inte klättra på taket, andra änden är väl pumpen?
Bara att hitta på ett sätt att mäta luftströmmen ut ur pumpen.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2013, 21:54:29 »
Att pumpen får för lite luft låter ju ganska troligt med tanke på att det är så dåligt sug i donen runt om i huset?

För att mäta temperaturer på frånluften bör jag kunna köpa nogon enkel termometer med sensorn på en liten sladd och pilla in den i frånluftskanalen på något sätt. Ska testa det. Vad bör jag förvänta mig där? Vad tyder det på om luften är kall eller varm? VIlka temperaturer bör det vara?

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2013, 21:58:49 »
Att pumpen får för lite luft låter ju ganska troligt med tanke på att det är så dåligt sug i donen runt om i huset?

För att mäta temperaturer på frånluften bör jag kunna köpa nogon enkel termometer med sensorn på en liten sladd och pilla in den i frånluftskanalen på något sätt. Ska testa det. Vad bör jag förvänta mig där? Vad tyder det på om luften är kall eller varm? VIlka temperaturer bör det vara?
När kompressorn står still så bör det vara nästan innetemp.
När kompressorn går så skulle jag gissa mellan 5 och 10 °C
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2013, 07:26:26 »
Kan man ta loss förångaren så man kan rengöra den? Jag antar att förångaren är den del som sitter under filtrena? Det stod i manualen att man borde rengöra denna om filtrena varit riktigt smutsiga. Eller får man rengöra den på plats?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10454
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2013, 10:03:32 »
Finns flera olika tänkbara felorsaker. Börja med att läsa igenom manualen. Finns att ladda ner via dokumentsökning FLVP 301 http://www.nibe.se/Support/Sok-dokument1/  Där står det om rengöring av förångare. Det står även hur fläktens kapacitet ändras. Med all el till pannan avslagen (på vägbrytare och/eller säkringsskåp) välj något av lägena 9, 12 eller 15 beroende på husets storlek. Då ska ett vanligt A4-papper sugas fast över frånluftsdonet om ventilationen fungerar som den ska. Hur låter fläkten när den snurrar?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2013, 10:22:52 »
Fläkten låter normalt i mina öron. Jämnt brus typ. Rengör man förångaren på plats. Den går inte att ta loss? Jag har läst manualen och det står:

"Om filterna varit hårt nedsmutsade eller trasiga kan även förångaren behöva rengöras. Detta skall emellertid endast göras i undantagsfall. Före rengöringen lossas plastslangen för kondensspillvatten från sin fixering i kompressorboxen. Slangen rätas, varvid dess kondensvatten rinner ut. Förångaren rengöres med vatten, om så erfodras kan en mild tvållösning påföras med exempelvis tvättsvamp. Slangen fästes därefter åter i ursprungligt läge, så att ett vattenlås bildas"

När jag öppnar luckorna till filterna så har jag ett kopparrör som sitter till vänster i utrymmet och till höger kommer en plastslang ner från taket i utrymmet. Jag antar att den senare är slangen för kondenssplillvatten? När det kommer kondensspillvatten, vilket det ser ut som det inte gjort, så rinnger detta ner på förångaren? För det är förångaren som sitter i botten på utrymmet. En svart klump med "flänsar"? :) Ska jag rengöra denna på plats genom att helt enkelt hälla vatten på den? Jag antar att vattnet då rinner ner genom förångaren och hamnar i utrymmet under förångaren som jag kommer åt genom att ta loss fläkten?

Jag ska prova detta samt att öka effekten på fläkten. Borde förångaren bli väldigt kall när det bildas is? Isen bildas i förångaren? Så jag kan ha luckan till filtrena öppen när kompressorn kör och så bör den bli väldigt kall när den börjar med avfrostning?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10454
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2013, 12:48:27 »
Bra att fläkten låter normalt. Efter flera år kan lagren i fläkten bli dåliga med följden att fläkten låter allt mer och orkar mindre (blir varmare).

Förångaren sitter fast, ja. Kondensvattnet droppar ner från förångarens undersida till ett uppsamlingstråg. Detta tråg har ett avlopp och det är den avloppsslangen som ska rätas ut nertill innan man häller vatten/milt diskmedel på förångaren från ovansidan. Bäst att ta bort fläkten innan ja för det får inte  komma vatten på fläkten. Finns kanske en annan liknande smal plastslang också men den suger bara (varm-)luft från undersidan av tanken och kompressorutrymmet.

Luftfiltren och fläkten ska vara på plats när kompressorn arbetar. Om luftflödet är tillräckligt genom förångaren är det något fel i köldmediekretsen inkl kompressorn. Då är det dags att se sig om efter en ny panna/frånluftsvärmepump. 301 är gammal modell och har köldmedia R22 vilket gör det svårt att reparera numera men prata också med Nibe Service.
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 12:50:03 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2013, 13:00:55 »
Ok, tack för svar!

Jag är inte hemma nu men om jag minns rätt så är det bara ett tomrum under förångaren. För jag antar att vi pratar om det utrymmer som man ser rakt in i om man plockar bort fläkten? Men jag ska kolla igen när jag kommer hem.

Jag hade ett strömavbrott för två dagar sedan och efter det verkar pumpen blivit sämre. Nu går patronen 100% och pumpen har dragit 90kwh senaste 12 timmarna. När jag kollar på historiken innan avbrottet så gjorde pannan av med ungefär 90kwh per 24 timmar... så förbrukningen verkar ha dubblerats. Så jag antar att kompressorn gick lite mer innan avbrottet :(

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!