Författare Ämne: Daikin vibrationer  (läst 8125 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3686
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Daikin vibrationer
« Svar #15 skrivet: 25 december 2012, 18:59:23 »
Ska man verkligen orka pulsa ut i snön efter att ätit ytterligare julbord Sc:,h
Kanske när hunden ska ut om jag inte glömmer tumstocken :)
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin vibrationer
« Svar #16 skrivet: 25 december 2012, 21:23:58 »
helt rätt lite tung i gumpen är man ingen brådska ta det när det passar
mvh

alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3686
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Daikin vibrationer
« Svar #17 skrivet: 28 december 2012, 11:51:33 »
55mm på kompressorsidan och något högre på den andre sidan..

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad mekarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Daikin vibrationer
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2013, 17:59:22 »
Nu när det blev + grader så försvann problemet. Är helt inne på att det blir is någonstans när vädret skiftar och att det ger obalans.
Frågan är vad man kan göra åt det?
Har ju garanti men det är ju inget fel på den.
Fler borde ju ha detta problem tycker jag men daikin är ju inte den vanligaste pumpen heller kanske.

Utloggad Alvar 63

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin vibrationer
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2013, 10:53:46 »
I förra huset hade jag en pump som inte stod helt rätt i våg, då blev det oljud pga is. Kan ju kanske bygga is om vatten samlas på fel ställe. Men jag skulle ta ut montören om jag har garanti kvar (när problemet är tydligt), när garantin gått ut kan man ju plocka bort kåpor för att få en bättre bild av hur det ser ut.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin vibrationer
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2013, 11:58:13 »
Nu när det blev + grader så försvann problemet. Är helt inne på att det blir is någonstans när vädret skiftar och att det ger obalans.
Frågan är vad man kan göra åt det?
Har ju garanti men det är ju inget fel på den.
Fler borde ju ha detta problem tycker jag men daikin är ju inte den vanligaste pumpen heller kanske.

visst har fler problem men har löst det med stativ eller lever med problemet
i daikins 20 modell är det lite för mycket isolering som gör
att den kilar mot sidan och kompressorn blir inte rörlig
pga is bildning 
OM det hörs ute mer än vanligt så är det garanti men om
det bara hörs inne så är det sk resonans ljud då vill man
påstå att det beror på husets konstruktion (trots att kompressorn sitter kilad )

så i mitt fall vart det en reklamation pga att ute ljudet var
störande , så maskinen vart strippad och åtgärdad

 
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad shelter

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Daikin vibrationer
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2013, 16:44:06 »
Antar den blir tystare ute med stålfjädrar också?
Har vibrationer från pumpen som låter en hel del ute ibland men inne är det dock helt tyst för pumpen sitter på en tegelvägg.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad mekarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Daikin vibrationer
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2013, 16:46:40 »
Visst låter det inne lite när det är som värst men det är inte så farligt. (knappt störande)
ute däremot låter det ju riktigt illa och hörs ut på gatan. Om man inte vet vad det beror på skulle man ju tro att den håller på att skära ihop.
Ska ta kontakt med montören samt spela in ljudet om jag får tillfälle.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3686
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Daikin vibrationer
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2013, 18:56:07 »
Antar den blir tystare ute med stålfjädrar också?
Har vibrationer från pumpen som låter en hel del ute ibland men inne är det dock helt tyst för pumpen sitter på en tegelvägg.

Tegelvägg Sc:,h
Jag är inte så säker på att det är bättre kanske snarare tvärtom, jag har det också, tegelvägg..
Men med stålfjädrar hör jag inte maskinerna ett enda dugg, tvärtyst!!!!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Jästen

  • Gäst
Jästen
SV: Daikin vibrationer
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2013, 19:39:55 »
Om du kollar tidigare trådar så har de med trävägg mer problem med stomljud än de med tegelvägg. .,;-

Utloggad shelter

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Daikin vibrationer
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2013, 10:10:01 »
Ja, som sagt inne hörs vibrationerna från pumparna inte alls.

Kan ju bara jämföra med föräldrarnas pump som sitter mot en trävägg (lockpanel), det låter bedrövligt inne ibland ändå tycker jag deras utedel betydligt tystare rent generellt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin vibrationer
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2013, 11:28:05 »
detta är ac pumpar modifierade till värme pumpar som i mina ögon och öron inte är
konstruerade för drift i kallare och råare klimat så om man tittade inanför skalet på en pump
som går på ett grisigt ställe (kall fuktigt rå luft ) så ser man att det blir många gånger för
trångt på vissa ställen som i många fall orsakar ljud inne o ute (har själv kollat på olika fabrikat där grisiga förhållanden förekommit och is bildning har uppkommit trots bra ISOLERING ) finns även andra saker som påverkar men isbildning är nog det vanligaste
för oljud  men det löser man med stativ eller fjäderdämpare eller byter sovrum,värme slingor m.m  HMMM

Nä kostruera en pump för dessa förhållanden (grisiga ) så skulle en hel del problem inte
uppkomma eller vara enstaka 

inte är ja bitter
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!