Hejsan igen

Nu har jag köpt termometrar som monterarts innanför rör-isolering, dikt an mot rör in & ut. satte även en givare i röret som är fastlött på vv-tanken. Får då se vilken temp. systemets givare får.
Startade pumpen från kall kl. 13:15 igår, den har varit avstängd i två dygn.
Kl. 13:15.
utomhustemp. 5´
Inomhustemp. 14´
vvtemp. 14´
Vattentryck. 0. jag fyller på till 0.75
Vxlventil: radiator.
värmebärande cp hastighet 2. Radiator cp hastighet 2. Dessa är konstanta hela dagen.
Värmeratt på 1. Kurvlutning på lägsta. Dessa värden är konstanta hela dagen.
IN är från pump.
UT är retur till pump.
13:20. IN 13.8 UT 13.1 Tryck: 0.8 Vxlv: radiator.
13:40. IN 24.7 UT 18.8 Vxlv: vv.
14:15. IN 39.8 UT 33.3 vv 37.0. Tryck: 1.0 Vxlv: vv
14:45. IN 38.9 UT 32.9 vv 42.7. Tryck: 1.2 Vxlv: vv
15:30. IN 43.4 UT 43.4 vv 48.5. Tryck: 1.4 Vxlv: vv HP löst ut, jag nollade.
15:46. IN 43.4 UT 40.4 vv 45.1. Tryck: - Vxlv: vv Startar igen efter 15 min.
15:49. IN 45.3 UT --- vv --- Tryck: - Vxlv: vv
15:51. IN 47.2 UT 42.2 vv --- Tryck: - Vxlv: vv
15:54. IN 48.6 UT 43.4 vv 49.9. Tryck: 1.8 Vxlv: vv Släpper ut trycket till 1.3.
15:57. IN 50.2 UT 45.4 vv 51.8. Tryck: 1.3 Vxlv: vv
15:58. IN 50.3 UT 45.9 vv 52.5. Tryck: 1.0 Vxlv: vv HP löst ut, Retur hög. Jag nollar.
16:01. IN 47.3 UT 48.8 vv 51.9. Tryck: 1.1 Vxlv: vv Retur hög.
16:08. IN 44.8 UT 44.5 vv 49.9. Tryck: 1.2 Vxlv: vv
16:12. IN 43.9 UT 43.9 vv 49.0. Tryck: 1.2 Vxlv: vv Börjar blinka f. omst. Retur hög slocknar.
16:13. IN 46.3 UT 43.4 vv 48.6. Tryck: 1.2 Vxlv: vv Startar direkt när retur hög slocknat.
Från och med nu så går pumpens värme ut till radiatorerna!
16:17. IN 47.3 UT 43.8 vv 48.5. Tryck: 1.2 Vxlv: vv->rad. Tar bort vxlventil så rad. får värme.
16:18. IN 35.4 UT 21.9 vv 48.5 Tryck: --- Vxlv: rad. vv/dusch forsätter lysa hela tiden.
16:20. IN 30.6 UT 19.7 vv 48.5 Tryck: 1.1 Vxlv: rad.
16:22. IN 27.9 UT 19.5 vv 48.4 Tryck: --- Vxlv: rad.
16:27. IN 28.0 UT 21.9 vv 48.0 Tryck: --- Vxlv: rad.
16:38. IN 29.2 UT 23.1 vv 47.2 Tryck: 1.2 Vxlv: rad.
16:48. IN 32.4 UT 27.4 vv 46.3 Tryck: 1.4 Vxlv: rad.
16:58. IN 33.7 UT 27.2 vv 45.2 Tryck: 1.5 Vxlv: rad.
17:08. IN 35.0 UT 28.3 vv 44.4 Tryck: 1.6 Vxlv: rad.
17:18. IN 35.4 UT 29.1 vv 43.8 Tryck: 1.6 Vxlv: rad.
17:28. IN 35.4 UT 30.2 vv 43.3 Tryck: 1.6 Vxlv: rad.
17:38. IN 24.1 UT 30.2 vv 42.9 Tryck: 1.6 Vxlv: rad.
17:58. IN 36.3 UT 29.8 vv 42.2 Tryck: 1.6 Vxlv: rad.
18.22. IN 38.2 UT 33.0 vv 39.6 Tryck: 2.0 Vxlv: rad. Släpper ut tryck till 1.4. Tillskott tänd!
Lämnar huset i ca 6 timmar.
24.00. IN 44.3 UT 44.8 vv 41.5 Tryck: 1.6 Vxlv: rad.
24:07. IN 42.6 UT 44.4 vv 51.4 Tryck: 1.6 Vxlv: rad. Spolar lite i kranar vid sänggående.
Kompressor blinkar, tillskott lyser.
vv lampan lyser precis som den gjort
sedan kl. 13.40.
24:08. Växelventilen monteras på igen varpå värmen går till vv igen.
24:52. IN 45.3 UT 45.1 vv 49.7 Tryck: 1.6 Vxlv: vv. HP löst ut, retur hög.
24:53 Jag stänger av pannan och går och lägger mig. 21' i huset, svettigt!
Hmmmmmm?