Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Krånglande 1245-10  (läst 14611 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #45 skrivet: 12 december 2012, 23:44:43 »
Jaha har efter en lång eftermiddag/kväll med div. justeringar på allt jag kan tänka mig efter att ha läst alla tips som jag hittat i min egen tråd och andras trådar här på forumet kommit fram till att det troligtvis är Tumpi som är närmast sanningen att det har hänt något med någon termostat på den ena slingan, även om jag svarade att det borde vi ha märkt Skämspådig . Har under kvällen stängt ena slingan och det påverkar vb ut direkt så nu har jag ett litet jobb med att få till delta t över element och golvvärmeslingor. Tur att jag har semester från fredag.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #46 skrivet: 13 december 2012, 19:19:16 »
Näe det här kommer att ge mig grått hår..
Servicekillen var här idag och konstaterade att det inte var fel på pumpen,letade i över en timme.
Har fortsatt på spåret att det är någon slinga som kortsluter pumpen så nu mäter jag med ir och drar igen ventil efter ventil. Men det tar ju sådan tid att får ner tempen på elementen, har även 4 slingor golvvärme som jag ska försöka justera om men det är så där lätt att mäta på plast.
Har ett delta t på ca 6 över pumpen och kommer till 2-4 över golvvärmen. Över elementen som jag har på altan och i garaget är  delta t nästan 9 grader.
Så nu vet snart inte vad jag ska göra? Förutom att hämta en värmande whiskey.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #47 skrivet: 13 december 2012, 21:40:44 »
Någon som vet hur man ser om en värmeväxlare har dålig kapacitet?

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #48 skrivet: 13 december 2012, 22:03:08 »
Var växelventilen ok fast den låter som en stenkross....?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #49 skrivet: 13 december 2012, 22:08:58 »
Var växelventilen ok fast den låter som en stenkross....?

Var ett vanligt ljud enligt servicekillen och han kom in på om jag hade någon radd eller slinga som kortslöt pumpen så det har jag hållit på med tills nu.   :(

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #50 skrivet: 14 december 2012, 13:45:48 »
Har en ny fråga.
Hur påverkar delta t på kb deltat på vb sidan?
Dvs om jag sänker över kb från 3,5 till 3.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #51 skrivet: 14 december 2012, 13:55:07 »
3 är väl det optimala, så kanske kan du få ut lite till, men det är s lite så jag tror inte du märker det. Hur har du det med inomhustempen efter alla dina justeringar
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #52 skrivet: 14 december 2012, 14:10:53 »
3 är väl det optimala, så kanske kan du få ut lite till, men det är s lite så jag tror inte du märker det. Hur har du det med inomhustempen efter alla dina justeringar

Nja det ser bättre ut men har nog lite kvar och det är ju 'bara' -11 ute nu.
Men vb ut har gått upp över 2 grader och stiger fortfarande efter att jag ökade på kb pumpen så att deltat gick ner till 3.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 775
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!