« Svar #30 skrivet: 11 december 2012, 18:37:52 »
Växelventilen ska inte påverka börvärdet endast är värdet och vp gör inte vv ofta tror det var 1 gång men ska kolla en gång till har säkert missat nått Sc:,h

Tänkte inte på att det var börvärdet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #31 skrivet: 11 december 2012, 19:19:24 »
Kan det vara så enkelt att du tidigare haft någon termostat som strypt bort någon radiator och nu fungerar alla och då avges all effekt som pumpen ger. Din pump går inte ännu 24t/dygn så ännu klarar den sig fint.

Växelventilen skall inte låta som din, den bör åtgärdas.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #32 skrivet: 11 december 2012, 19:29:20 »
Kan det vara så enkelt att du tidigare haft någon termostat som strypt bort någon radiator och nu fungerar alla och då avges all effekt som pumpen ger. Din pump går inte ännu 24t/dygn så ännu klarar den sig fint.

Växelventilen skall inte låta som din, den bör åtgärdas.
Var en tanke som slog mig tidigt men då skulle vi ha märkt någon skillnad i det /dom rummen i så fall kan jag tycka.
Något annat som slog mig när jag satt och sökte här på forumet och hittade en fråga om knäppande element, det hade vi från början och det är tydligen eftersom växelventilen är bara on/off, dom knäppen är borta nu!!

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #33 skrivet: 11 december 2012, 19:32:16 »
Försök få service på den så snabbt som möjligt.

P.s glöm inte att meddela här hur det gick sedan!
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #34 skrivet: 11 december 2012, 19:43:47 »
Försök få service på den så snabbt som möjligt.

P.s glöm inte att meddela här hur det gick sedan!

Service ska var beställd och jag ska skicka ett mail och kolla hur lång tid det kan ta för att få hjälp och självklart kommer jag att skriva om fortsättningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #35 skrivet: 11 december 2012, 19:44:25 »
Lägg in en log i morn så får vi kolla igen utan att du ändrar nått.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #36 skrivet: 11 december 2012, 20:05:13 »
 tummenupp

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #37 skrivet: 12 december 2012, 17:13:20 »
Så där nu finns en ny logg för dom som vill, och nu har pumpen fått vara ifred från klåfinger  tummenupp
I morgon kommer det en servicekille från Nibe så får vi se vad han tycker om livet då.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #38 skrivet: 12 december 2012, 17:31:03 »
Kan inte se nått fel vbf stiger som den ska och vp gör inte vv ofta men låter växel ventilen illa så bör den naturligtvis bytas även om den inte läcker.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #39 skrivet: 12 december 2012, 18:27:15 »
Kan inte se nått fel vbf stiger som den ska och vp gör inte vv ofta men låter växel ventilen illa så bör den naturligtvis bytas även om den inte läcker.

Ok då ska jag stänga av mina 2 extra vb pumpar och försöka köra bara med den pump som sitter i pannan för att se vad som händer. Men tack för hjälpen  tummenupp

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #40 skrivet: 12 december 2012, 18:28:44 »
Varför har du 2 extra ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #41 skrivet: 12 december 2012, 18:37:05 »
Varför har du 2 extra ?
Det är mina gamla som är kvar, har en vedanläggning som är kvar och då behövs dom.
Det luriga var att när jag fick dra ner vb pumpen på pannan till 20% så blev det inget flöde till dom raddar som har dom klenaste rören, men när jag drog igång dom 2 gamla så fungerar allt som vanligt!! Men så fort jag drar på vb pumpen i pannan över 28% sp dyker tempen på vb ut......  ???

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #42 skrivet: 12 december 2012, 18:43:24 »
Nått blir knas med flödena hur är vp resp veden inkopplad.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #43 skrivet: 12 december 2012, 18:52:10 »
Kan du ta några foto, så får vi se hur det är kopplat. Det knepiga är ju att det fungerade en par månader. Kan någon ha stängt ngn ventil imisstag?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #44 skrivet: 12 december 2012, 19:04:52 »
Kan du ta några foto, så får vi se hur det är kopplat. Det knepiga är ju att det fungerade en par månader. Kan någon ha stängt ngn ventil imisstag?
Nej har inte haft någon ved så vi har inte rört något , inte ens jag  ;). Så allt bara gick kanon för att bara börja bråka.
Men har ökat på vb pumpen nu och nu är jag uppe på 65 % och det ser bra ut. Och då är det -11 ute nu så min teori är att växelventilen har spelat mig ett spratt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 787
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!