Avfrostning 660:an
« skrivet: 27 november 2012, 23:13:52 »
Då var det dags för frågor igen.
Bortsett ifrån att oljudet finns kvar.
Nu har vi äntligen fått >Minusgrader, har i tidigare inlägg med olika pumpar sett att utedelen ska ha "frost" över hela elementet innan den avfrostar. Jag har nu kollat under en hel del cykler vid -10 grader, första halvtimmen hela den nedre delen rimmad + den mittersta delens nedre del efter typ 50 min och den övre delens nedre del strax för avfrostning ca 60 min. Vid -4 grader så är hela elementet rimmat strax före avfrostning vid ca 60 min. Min gamla Panasonic sket ju i sånt, tog ju detta varje 50 min. oavsett utetemp. Vad kan man tro om detta. Pumpen ger bra med värme vid denna utetemp, då det är +- utetemp så är det som i en del andra inlägg lite obalanserat, men oftast lite för varmt .
//
//