Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Fel på Stiebel Eltron WPL 10 - Varning för oseriösa reparatörer och hjälp!  (läst 282030 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
Jag förstår mig inte alls på dig jjonte.
Du skulle släppt det hela och gått den rättsliga vägen via exempelvis KO eller liknande i våras.
Nu har du målat in dig i ett hörn och gjort samtliga inblandade förbannade genom det som publicerats här.
Det är en relativt liten bransch och har man ett märke som har en mycket liten del av marknaden så finns det inte många företag som kan reparera din vp och frågan är om någon kommer att åtaga sig att göra det efter den här tråden.
Du kommer sannolikt enbart få betalt för en bråkdel av vad du har fått lägga ut, så är det verkligen värt det?
Frågan är om det inte är bättre och billigare i längden att släppa det hela och köpa en ny pump.
Tror även att det blir bättre för både din hälsa och din nattsömn.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Jag är förvirrad.
Detta var Expertens svar enligt Nisse-Gurra?:
"Om du lovar att du är nöjd med sista ordet så avhåller jag mig från att kommentera. Det ligger inte för mig att mästra andra."
Stämmer detta, Jonte? Och vad är då slutsatsen av Nisse-Gurras senaste mail?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
Skall försöka klargöra:
Jontte skriver här på forumet att jag och försäkringsbolaget inte vill kommunicera med hans reparatör som han anlitat för att montera kompressorn och som sedemera dömt ut den samma. För att motbevisa detta (för jag gillar inte att bli baktalad om det inte är sant) så ber jag Jontte att få publicera den mailkontakt jag haft med hans reparatör där jag har vissa funderingar ang reparationen och utdömningen av kompressorn, men dom mailen vill uppenbarligen inte Jontte att dom skall publiceras här så därför la jag bara ut det svaret som hans reparatör skickade mig på dom frågor och påståenden jag skickat honom vilket jag anser bevisar att jag försökt att kommunicera med hans reparatör.

Vill också tillägga att JAG aldrig sett Jonttes pump eller felsökt den.
Dom antaganden jag gjort har jag gjort efter reparatörens "driftprotokoll" som i mina ögon innehåller saker som kan få värmepumpen att bete sig som den gör likaväl som att kompressorn skulle vara utsliten..

Som jag sagt innan så hoppas jag detta löser sig för Jontte för det här är inte bra för någon part i detta...  Nisse-Gurra

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur går det för JJONTE ?
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Ja, nu vill vi veta.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har inte hamnat på psyket än och jag sover någorlunda bra förutom när min lille son håller mig vaken.

Eller var det värmepumpen ni syftade på?  ;)

Med vänlig hälsning,
jjonte

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Värmepumpen!
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Värmepumpen!

Det är katastrof med värmepumpen och problemen har dessutom blivit fler.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,
Jag har inte uppdaterat vad som hänt på ett tag, men jag har absolut inte legat på latsidan och efter kritik från Länsförsäkringar valde jag att ta en liten paus från detta forum.

Nu är det klart att vi får en helt ny anläggning eftersom den gamla kompressorn varit trasig hela tiden vilket även Länsförsäkringar nu kommit fram till, bl.a efter hundratals timmar med tester som Länsförsäkringar valde att göra i november och december 2014.

Jag vill tacka alla som svarat och varit aktiva i denna tråd!

Jag vill också tacka två personer/företag som hjälpt mig, först personen och företaget som monterade tillbaka den gamla kompressorn som Länsförsäkringar tvingade mig att göra men även företag 1 som gjorde den första felsökningen och som varit en stor hjälp.

Men det finns även några som jag är väldigt besviken på.

Gäst 999, lägg ut alla mail nu som du ville, du har mitt samtycke!
Du vill ju klargöra din del i det här och det är bra att andra får ta del av mailen.
Jag fyller gärna på med material som du antagligen inte har tillgång till för att förtydliga ännu mer vad som hänt och vad du bidragit med i ärendet.

Jag ska svara på en del inlägg inom kort, det finns nog en del missförstånd som behöver redas ut.
Men om Gäst 999 lägger ut alla mail som han vill göra så kommer nog några saker att klarna för en del om vem som gjort vad.

Men det viktigaste just nu är att vi äntligen får en ny anläggning inom kort och allt betalas av Länsförsäkringar och Arctic enligt våra gällande försäkringar!

Den som undrar något får gärna ställa frågor!

Mvh
jjonte

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
 tummenupp
Får du någon form av ersättning för alla kostnader du haft under åren pga av allt strul? Det måste vara ganska stora summor i tex el du lagt ut pga elpatron drift.
Vad blir det för vp som installeras?
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 03:20:59 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Vi är glada för din skull och hoppas att ny anläggning installeras smidigt och korrekt.
Sedan tycker jag nog att du inte skall rota i det som varit utan bara se framåt.
Det är bara att spilla tid och kraft att gräva i gamla oförrätter.
Det kommer inte ut något positivt av det.
Sedan kan man ju hoppas att krångelpellarna på Länsförsäkringar och andra håll också lärt sig något för framtiden.
Man undrar ju kanske hur mycket "billigare" det blivit om LF löst det hela omgående för ett antal år sedan.
Hur som helst - LYCKA TILL MED NYA ANLÄGGNINGEN.   tummenupp

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Härligt att det ser ut att ordna sig nu!
Har du fått ok från Lf att börja skriva här igen, annars kanske bäst att vänta tills nya vp är igång..?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Anledningen till att Länsförsäkringar inte uppskattade att jag skrev här var att jag skrämde bort de reparatörer som de ville anlita för att kontrollera arbetet som den som jag anlitade hade gjort (enligt deras expert offert och instruktion). De litade helt enkelt inte på hans kunskaper och vad han kom fram till.  Det lustiga är att han hade nog rätt i exakt allt han påstod till skillnad mot en annan "förståsigpåare" som hade den ena teorien efter den andra.

Den enda jag "skrämde" bort var Gäst 999, men han blev inte mer skrämd än att han fortsatte skicka mail och skriva här på forumet.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
Jag har aldrig varit med om att ha blivit så påhoppad eller fått så nedlåtande mail pga ett utfört jobb. Jag hoppas att det skyttegravskrig som den här värmepumpen orsakat blir undantaget som bekräftar regeln att en öppen diskussion alltid är en bättre väg framåt.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag är förvirrad.
Detta var Expertens svar enligt Nisse-Gurra?:
"Om du lovar att du är nöjd med sista ordet så avhåller jag mig från att kommentera. Det ligger inte för mig att mästra andra."
Stämmer detta, Jonte? Och vad är då slutsatsen av Nisse-Gurras senaste mail?

Svar nej, detta var inte text från den s.k. Experten utan från reparatören som hjälpte mig,  han skrev detta då Nisse-Gurra varit spydig mot honom i mail utan anledning. Nisse-Gurra körde ett tangentbordskrig trots att han hade avsagt sig ärendet.

Min slutsats av Nisse-Gurras mail och samtal var att han visste vad han gav sig in i och det var inte mig han ville hjälpa, men det är enkelt att försköna historien.
Nisse-Gurra har aldrig haft något annat uppdrag initialt än att kontrollera kompressorbytet som den jag anlitade gjorde.
Jag har lagt ut mailet från Länsförsäkringar vad beställningen bestod av tidigare.

Och det kan jag säga helt ärligt, jag skäms hur Länsförsäkringar, experten och Nisse-Gurra behandlat den jag anlitade som dessutom inte sagt eller gjort något illa mot någon annan. Jag hoppas faktiskt han får en ursäkt!

Vi får se om Nisse-Gurra lägger ut mailen som han ville göra tidigare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!