Författare Ämne: Fel på Stiebel Eltron WPL 10 - Varning för oseriösa reparatörer och hjälp!  (läst 281944 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Länsförsäkringar rekar byte från Propan till 407C??? "Går snällare"?
Så det är LFs fel att man valt att "konvertera"?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Länsförsäkringar var lite frågande till konverteringen och undrade varför.
Men enligt kylkillen var det så man gjorde med Stiebel vid kompressorbyte.

LF har aldrig lagt sig i själva reparationen förutom då de ville ha 33.000kr för konverteringen. Det tyckte LF var lite väl mycket. Därav fick den första firman "nej" från LF.

Att LF förordar R407C har jag aldrig hört, inte mina kontakter på LF heller!

Dock fanns det ju då ett värre problem om R407C är skonsammare som kylkillen och IF hänvisar till, det brända mjukstartsrelät som aldrig byttes ut. Om jag förstått det rätt så sliter det på kompressorn ganska hårt om det saknas.


Tagit bort direkt citering lmf
« Senast ändrad: 24 september 2013, 07:19:58 av Lmf »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Då får man påtala för IF att de fått detta med orsaken till konverteringen om bakfoten, också..
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4

Den går ungefär 15 gr för kallt vilket nästan halverar effekten på värmepumpen.

Jag tycker inte man kan säga att den går 15 grader för kallt. Det är 15 graders temperaturskillnad mellan utetemperatur och förångningstemperatur men det måste vara ett antal graders skillnad för att värme skall överföras.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Jag tycker inte man kan säga att den går 15 grader för kallt. Det är 15 graders temperaturskillnad mellan utetemperatur och förångningstemperatur men det måste vara ett antal graders skillnad för att värme skall överföras.
Helt rätt, den går 10gr för kallt, SKILLNADEN är 15 grader
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Länsförsäkringar var lite frågande till konverteringen och undrade varför.
Men enligt kylkillen var det så man gjorde med Stiebel vid kompressorbyte.

Dock fanns det ju då ett värre problem om R407C är skonsammare som kylkillen och IF hänvisar till, det brända mjukstartsrelät som aldrig byttes ut. Om jag förstått det rätt så sliter det på kompressorn ganska hårt om det saknas.

konverteringen är med min mening helt onödig och jag ser inga fördelar med den.
R290 är ett mycket bra köldmedium, så att R407 skulle vara "skonsammare" har jag svårt att tro.
R290 är mer miljövänligt och går på betydligt lägre tryck så jag tror nog det är större risk att R290 är "skonsammare"
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
konverteringen är med min mening helt onödig och jag ser inga fördelar med den.
R290 är ett mycket bra köldmedium, så att R407 skulle vara "skonsammare" har jag svårt att tro.
R290 är mer miljövänligt och går på betydligt lägre tryck så jag tror nog det är större risk att R290 är "skonsammare"

Det handlade väl antagligen om att nollan som bytte kompressorn inte hade ngn tub med Propan...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej!
Tyvärr kan du nog inte räkna med mycket hjälp från försäkringsbolagen, i synnerhet inte från IF! Jag hade min hemförsäkring i IF då min vp pajade. Reparatören förstörde den sedan helt då han startade en ombyggnad och gick sedemera i konkurs. IF lyfte inte ett finger för att hjälpa mig (trots den fina reklamen!), och betalade endast ut en bråkdel av värdet för vp (den fick skrotas). Firman som startade reperationen/ombyggnaden hade en ansvarsförsäkring i LF. Trots att jag fick konkursförvaltaren att anmäla skadan till ansvarighetsförsäkringen vägrade de betala något då den, enligt LF, inte täckte skador på själva utrustningen som reperationen utfördes på!

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad trist att läsa att du inte fick hjälp när reparatören gjort fel!

Jag försöker vara hoppfull och som LF sa till IF, det är svårt att ett mer väldokumenterat ärende än detta.
Text, bilder, mail, inspelning, test av gammal kompressor, sms, oberoende besiktning etc.

Det gäller alltid att påvisa kausalitet, dvs samband och ekonomisk skada till fb, därefter börjar en ekonomisk förhandling...
Brevet från IF visar att handläggaren inte satt sig in i ärendet, lite elakt har han inte gjort sitt jobb. Ungefär som om en hantverkare kommer med helt fel diagnos, ex. Hantverkaren påstår att kompressorn är trasig när det egentligen var en läcka, kompressorn byts ut men felet kvarstår eftersom läckaget finns kvar.

Om man inte är insatt eller förstår problemet är det svårt att ta rätt beslut oavsett vad det gäller.

De hänvisar till att han bara skulle byta kompressorn, men även det är ju gjort på fel sätt. Den sitter lös, det är fel pressostat, det finns inget mjukstartsrelä, det saknas gas i systemet, ändå skriver IF att inget fel gjorts.


Tagit bort direkt citering lmf
« Senast ändrad: 24 september 2013, 07:20:40 av Lmf »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Nu fattar ja vad IFs låt handlar om!
"Dont you worry about a thing..."
Det är för dem som har ansvarsförsäkring hos dem!
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
konverteringen är med min mening helt onödig och jag ser inga fördelar med den.
R290 är ett mycket bra köldmedium, så att R407 skulle vara "skonsammare" har jag svårt att tro.
R290 är mer miljövänligt och går på betydligt lägre tryck så jag tror nog det är större risk att R290 är "skonsammare"

Enligt uppgift fanns inget annat val än att konvertera eftersom dessa kompressorer (propan) slutat att tillverkas.

Är detta felaktigt?
Om så är fallet vore jag ytterst tacksam om någon har uppgift på var man köper en sådan kompressor.


Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Någon som vet vad en Bristolkompressor kostar som han bytte till?

Försäkringsbolaget har fått betalat 10.000kr för den, är det rimligt? (ingen arbetskostnaden inräknad utan bara för själva kompressorn)

Utloggad jjonte

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag är lite sugen att bjuda in båda företagen till denna tråd och be kylkillens handläggare på IF läsa den också, vad tror ni om det? Man kanske borde ge dom en chans att försvara sig? Framför allt mot personer som förstår all teknisk "mumbojumbo".

Jag är faktiskt glad att jag skrivit så mycket här i forumet, det har gjort att jag kunnat gå tillbaka och blivit påmind om allt som hänt under resan!

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
33000 för konverteringen, var det med eller utan kompressor?
R290 kallas ju också för propan, en annan benämning är gasol som är ett varumärke.  Många skyggar för att arbeta med r290 för att det är brandfarligt. Det går många  historier om propan och explosioner.
Stiebel eltron har skröt  rejält med sina 65 grader och det är en temperatur som värmepumpar inte mår bra av vare sig det är r 407  e404 propan eller något annat.
För att få en  vattentemperatur på 65 grader behöver gasen hålla  runt 70, hetgasen är då på 80. R290 har bra arbetsområde och låga tryck och teoretiskt sett borde det funka med 65 grader, men  många kompressorer har skurit. En gisning är att  propanen och oljan  reagerar på varandra i dessa temperaturer.
Men håller man sig till de magiska 55 graderna som  är max för en värmepump om den skall må bra så funkar det.
Propan kräver  för övrigt inget kylcertifikat för att  göra ingrepp i kylkretsen. Kan vara detta faktum också som gör vissa så negativa, men antagligen handlar det om att det är så "explosivt" Propanen är flyktig sedna man tömt systemet  är det lugnt. Det är  mycket myter om att det skall spolas med kvävgas.
 http://ebookbrowsee.net/log-p-h-diagram-r290-pdf-d65169523 har du ett logpdiagram.r290 håller 50 grader vid 18 bar (gastemp) r407  håller 38 grader vid 18 bar.  Som någon skrev r407 arbetar med högre tryck.
Vid temperaturer under 50 grader kan vi få ett canon COP med propan.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Hur får du till en tryckgasöverhettning på 5 grader
65 grader i kondensering och 70 på hetgasen  Sc:,h
Vad räknar du med att få i överhettning då Sc:,h

Och fortfarande , 65 - 70 Grader är absolut ingen fara , med standard värmepumpar  har man fortfarande inte högre tryckgasöverhettning än. 25 grader 95 grader när det går som värst , ,,, berätta nu vad du ser som problem
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!