SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2012, 13:38:54 »
Är kanske inte så många har justerat upp sin lägsta returtemp dock, om det nu är orsaken.
ComfortZone CE50 inst 2011-10, 180 kvm souterräng-villa -89, 22 MWh/år 2010, rullande 12 mån 10800 kWh
IVT Nordic Inverter 12 LR-N installerad 2011-10, 50+ kvm sommarstuga från 1979, 9 MWh årlig förbrukning tidigare, rullande 12 mån 4100 kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #31 skrivet: 02 oktober 2012, 16:15:12 »
Nej, det är klart, men å andra sidan kan det ju vara många som har fipplat på den också.
Jättebra att det kom fram här i alla fall.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2012, 07:46:44 »
Det blir ännu ett samtal till Comfortzone idag.

Förvisso har småkörningarna upphört men nu tycker jag inte att pannan reglerar korrekt.

Börvärde rumstemperatur är inställd på 21.0 grader, nattsänkning -0.5. Alltså borde rumstemperaturen ligga i intervallet 20.5 - 21.5 grader. Men den sjunker sakta nedåt och ligger just nu på 19 grader. I diagrammet ser man att pannan inte har värmt cirkulationsvattnet en enda gång. Inte ens när jag höjde börvärdet och ändrade nattsänkningen från -1,0 till -0.5 grad reagerade den.

Det här kan inte heller vara riktigt.

mvh

« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 07:48:35 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2012, 07:52:07 »
Finns det inget värde för hysteres i reglerdatorn, alltså hur mycket för kallt respektive för varmt det skall vara innan kompressorn startar eller stoppar för värmeproduktion?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2012, 10:59:46 »
Regleringen fungerar tydligen inte efter att jag återstartade pannan. Comfortzone kommer troligen att göra hembesök  a:gl
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad micke_011

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2012, 11:02:44 »
Nej, det är klart, men å andra sidan kan det ju vara många som har fipplat på den också.
Jättebra att det kom fram här i alla fall.  tummenupp

Absolut! Jag menade bara att det (förhoppningsvis) inte är en ändring alla CZ-ägare gör, men att få fram det och att fler förhoppningsvis läser det är ju hela grundprincipen för forumet tummenupp

Börvärde rumstemperatur är inställd på 21.0 grader, nattsänkning -0.5. Alltså borde rumstemperaturen ligga i intervallet 20.5 - 21.5 grader. Men den sjunker sakta nedåt och ligger just nu på 19 grader. I diagrammet ser man att pannan inte har värmt cirkulationsvattnet en enda gång. Inte ens när jag höjde börvärdet och ändrade nattsänkningen från -1,0 till -0.5 grad reagerade den.

Det här kan inte heller vara riktigt.

Hysteres-ändring går att göra på vattnet, men inte för värmen, men det finns ju andra parametrar som kan "spöka", har du ändrat på Offset F1? Vi kör ju 20,5 +/- 0,5 "nattsänkning" och vår innetemp varierar inte alls lika mycket (vi har inte ändrat F1 från fabriksinställning,-1,0K) men det är väl rimligare när temperaturen ändras snabbt ute. Får in loggningen i kväll om allt går enligt plan, återkommer med lite loggresultat under morgondagen..

Regleringen fungerar tydligen inte efter att jag återstartade pannan. Comfortzone kommer troligen att göra hembesök  a:gl

Aha OK, något inte ens en omstart kunde lösa med andra ord, då väntar vi på fortsättningen..
ComfortZone CE50 inst 2011-10, 180 kvm souterräng-villa -89, 22 MWh/år 2010, rullande 12 mån 10800 kWh
IVT Nordic Inverter 12 LR-N installerad 2011-10, 50+ kvm sommarstuga från 1979, 9 MWh årlig förbrukning tidigare, rullande 12 mån 4100 kWh

Utloggad micke_011

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #36 skrivet: 11 oktober 2012, 10:28:49 »
Har labbat lite med typen av reglering och som synes så ger värmegolv ett annat resultat än radiator (gick tillbaka till värmegolv vid pilen) med kortare max-körningar på kompressorn och då var ändå den gångna natten betydligt kallare än föregående..


Har justerat vv-hysteres till 5K (60 °C/låg prio) för att slippa kompressorns duttande för just vv, men när man tittar på loggen så ser man att kompressorn snarare går mer eller mindre hela dagen och 1 timme innan den stannar eller frostar av, läste att det finns en fabriksinställd gångtid på 60 minuter för kompressorn när den väl startar - även om det inte verkar motiveras av andra parametrar. Är det någon som förstår varför kompressorn ska gå i 60 minuter, och vad en justering till 15 eller 30 minuter skulle ha för inverkan på livslängden etc.?
ComfortZone CE50 inst 2011-10, 180 kvm souterräng-villa -89, 22 MWh/år 2010, rullande 12 mån 10800 kWh
IVT Nordic Inverter 12 LR-N installerad 2011-10, 50+ kvm sommarstuga från 1979, 9 MWh årlig förbrukning tidigare, rullande 12 mån 4100 kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2012, 11:00:47 »
Konstigt att de kör på med maxfrekvens efter varje avfrostning, man tycker att det skulle vara mer ekonomiskt att ligga lite högre i "basfrekvens" och låta vattentempen variera en aning över/under börvärde istället.  Sc:,h
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2012, 13:42:20 »
Tänkta bara informera: anledningen till att min inte fungerade var att den helt oförklarligt hade hamnat i semesterläge efter omstart! Detta gjorde naturligtvis att den inte såg något värmebehov. Väl fixat/konfigurerat fungerade den normalt igen.

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad micke_011

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #39 skrivet: 05 november 2012, 10:57:48 »
Testar nu att lägga till adaptiv reglering också

Har du fortfarande adaptiv reglering aktiverad? Fick för mig att den påverkar pannan ganska ordentligt (negativt) trots tidigare besked om att den inte ska nyttjas alls..
ComfortZone CE50 inst 2011-10, 180 kvm souterräng-villa -89, 22 MWh/år 2010, rullande 12 mån 10800 kWh
IVT Nordic Inverter 12 LR-N installerad 2011-10, 50+ kvm sommarstuga från 1979, 9 MWh årlig förbrukning tidigare, rullande 12 mån 4100 kWh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #40 skrivet: 05 november 2012, 11:27:38 »
Nej, det slog jag av nästan omedelbart tidigare

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!