installation av vvm300
« skrivet: 29 augusti 2012, 21:15:37 »
Hej!!
Nu har jag slängt ut min olje panna som jag har haft dockad till en Nibe 2020, för montering av en vvm 300.
I monterings anvisningen står att där ska sitta en SÄV (säkerhetsventil) på framledningen, Vad är det? Är det en backventil?

Mvh Rickard

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18722
SV: installation av vvm300
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 21:41:53 »
En säkerhetsventil är som det låter en ventil som öppnar om trycket i systemet av nån anledning skulle bli för högt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
SV: installation av vvm300
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 23:23:38 »
Säkerhetsventilen  på framledningen måste finnas om AV avstängningsventilerna stängs på fram- och returledning mellan F2020 och VVM300.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Kulladal

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Man
SV: installation av vvm300
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2012, 08:56:08 »
Ok nu förstår jag.

Behöver man montera en backventil mellan pumpen och pannan också?

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
SV: installation av vvm300
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2012, 11:17:22 »
Nej, men smutsfilter och avstängningsventiler i enlighet med installationsanvisningrna i manualen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?