Fläktsynk kopplas så här.
Reläets spole kopplas parallellt med kompressorn så det drar när kompressorn startar.
(X29 35 och 36 i schemat)
Grå kabel som går till fläkttrafo (Normal) kopplas på den gemensamma på reläet.
NO (dragen sida) kopplas på trafon där den grå kabeln satt.
NC (odragen sida) kopplas på trafon på en utgång för den lägre hastighet du vill ha när kompressorn står still, förslagsvis där den vita sitter (100v)
Vill du ha en brytare som kopplar bort detta så måste du ha en omkopplare,1-pol, som flyttar den grå ledaren från dn gemensamma på reläet tillbaka till grå på trafon.