Författare Ämne: HP-larm Nibe 1230-6!!!  (läst 2495 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
HP-larm Nibe 1230-6!!!
« skrivet: 30 juni 2012, 12:45:24 »
Hallå & hjälp!!!!    help                                                                         
   
Har fått HP-larm (larmtyp1) en flock med gånger nu.
Både för varmvattenladdning & värmeladdning. Sc:,h
Glömde att skriva att jag har termostaterna fullt öppna
på alla element....


Logg 1
9.5.1 20120630 1102
9.5.2 Larmtyp   1
     3 Laddn. typ Vv-laddn.
     4 KB-in 8.0 °C
     5 KB-ut 6.3 °C
     6 Utetemp. 16,1 °C
     7 Framledn. 48.4 °C
     8 Returledn. 45.0 °C
     9 Vv-temp. 46.3 °C 3
    10 Hetgaste. 71.2 °C
    11 Kompr.tid 10 min

Logg 2
Ungefär som logg 1, men 7 dgr tidigare

Logg 3
9.7.1 20120623
9.7.2 Larmtyp 1
     3 Laddningstyp värmeladdning
     4 KB-in 5.2 °C
     5 KB-ut 3.9 °C
     6 Utetemp. 18.3 °C
     7 Framledn.temp 52.2 °C
     8 Retur temp 48.1 °C
     9 Vv-temp 50.3 °C
    10 Hetgas temp. 81.0 °C
    11 Kompr. tid 0 min

Logg 4
Ungerfär som logg 1, men 21 dgr tidigare

Mina inställningar
1.0 Vv-temp 44.1 °C
1.1 VA-period/periodtid 45 (60) min
  2 Periodtid 60 min
  3 Maxtid vv-period 45 min
  4 Vv-temp/Starttemp 48.6 (43) °C
  5 Vv-temp/stopptemp 48.6 (54) °C
  6 Stopptemp XVV 48.6 (60) °C
  7 Stopptemp kompr. XVV 48.6 (55) °C
  8 Intervall period XVV 14 dgr
 10 Drifttid vv 3733h 10 min

2.0 Vv-laddning 52.2 °C
2.1 Kurvlutning 8
  2 Förskj. värmekurva -10 (Är det rätt att skruva ner vredet till -10, sommartid?)
  3 Framledn. temp/MIN 53 (15) °C
  4 Framledn. temp/MAX 53 (60) °C
  5 Kompensering yttre 1
  7 Returledn. temp/MAX 49 (53) °C (Höja denna kanske?)
  8 Gradminuter 0

4.0 Utetemp 16.3 °C
4.1 Utetemp medel 16.2 °C

5.0 Köldbärare in/ut 5.8/4.4 °C
5.1 Köldbärare MIN 4.5(-8) °C
   2 Auto återstart. KB-larm Till
   3 Tid mellan starter 20 min
   4 Startvärde kompr. -140
   6 Antal kompr.starter 40197
   9 Drifttid kompr. 9869h 2 min
  11 Hetgastemp 86.0 °C
  12 Vätskeledn.temp 53.2 °C
  13 Suggastemp 8.6 °C
  14 Temp efter kondensor 54.4 °C
  15 Kompr. typ Normal

8.2.0 Driftläge
     1 Sommarlägetemp 17 °C
     2 Vinterlägetemp 16 °C

9.1.0 Tillsatsvärme inst.
     1 Startvärde tillsats -500
     2 Diff. tillsatssteg -100
     3 Drifttid tillsats 62h 8 min

9.2.0 Driftinst.
     1 Max temp 65 °C
     2 VB diff VP 13 °C
     3 Diff VP-TS 3 °C 

Mvh Jonas
   
Nibe Fighter 1230-6
Aktivt borrdjup 120m
Aktivt sedan 2006-04-05
Enplans villa byggår 1981 på 115 kvm i Gimo i Uppland
« Senast ändrad: 30 juni 2012, 17:40:45 av Jiz »
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad knepig

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm Nibe 1230-6!!!
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 19:59:25 »
Har du ej en arbetstank installerad skulle jag nog tagit bort termostaterna helt, kanske sparat en i sovrummet och fintrimmat värmekurvan istället..  Tänkbara orsaker till  HP-larm brukar vara att det ej är cirkulation på varma sidan av kompressorn, typiskt med igensatt smutsfilter eller nån klumpeduns som stängt av en avstängningsventil. kontrollera tur- & retur-givarna, är dessa defekta kan du också få ett HP-larm.  kan även vara pressostaten som är defekt eller så kanske du har åkt på en riktig rysare och har skit i växlaren..

Om ej felet finns i ovanstående skulle jag tippa på att felet ligger i kylkretsen..
Do iT!

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm Nibe 1230-6!!!
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2012, 11:09:23 »
Hallå!
Tack för svar, men vart sitter smutsfiltret/en? Har letat i manualen men det står nada om det....
Hur vet man att givarna är kassa?
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!